Die IP Schnittstelle ist noch immer an der gleichen Stelle in der Unterlinie 1.1 installiert. Sie hat die Adresse 1.1.1 und meldet:Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenHat deine IP-Schnittstelle auch die richtige Adresse (1.1.x und keine Kollision mit einem anderen Gerät)?
Linienkoppler ist programmiert?
Und "richtig herum" angeschlossen(Hauptlinie 1.0, Unterlinie 1.1)?
Ich habe das Gerät bereits neu programmiert. Solange der Linienkoppler nicht im Spiel ist, funktioniert ja auch alles.Code:Allgemein Maskenversion 1.2 Physikalische Adresse 1.1.1 Gerätehersteller GIRA Giersiepen Programmiermodus Aus Ausführungsfehler OK ($FF) Applikationsprogramm Programm KNX/IP-Schnittstelle 901410 Gerätetyp $9014 Version 1.0 Ausführungszustand Läuft ($2E) AST-Typ (Software) Ungültiger Adapter
Meine "alte" Linie 1.1.xxx ist am neuen Linienkoppler an UL angeschlossen, die neue Hauptlinie 1.0.xxx an HL.
Die IP Schnittstelle hängt entsprechend im UL Bereich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat deine IP-Schnittstelle auch die richtige Adresse (1.1.x und keine Kollision mit einem anderen Gerät)?
Linienkoppler ist programmiert?
Und "richtig herum" angeschlossen(Hauptlinie 1.0, Unterlinie 1.1)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gesagt, getan. Entsprechend Deiner Grafik (vielen Dank!) alles aufgebaut und auch die EIB Geräte in der Hauptlinie (1.0.xxx) lassen sich programmieren!Zitat von GLT Beitrag anzeigenPuuuh - vlt. hilft das schnell gemalte Bild
Linien, Hauptlinien, Bereich usw. sind essentiell, fix u. keine frei interpretierbaren Begriffe - siehe Lexikon
ABER:
Plötzlich lassen sich nicht mehr alle Applikationen in die Geräte programmieren. Bei einigen bricht der Programmiervorgang mit "Gerät antwortet nicht" ab. Der Abruf der Geräte Info zeigt dann auch, dass das Programm nicht vollständig geladen und das Gerät nicht im RUN ist. Bei anderen Geräten geht das problemlos. Das ganze ist pro Gerät jeweils reproduzierbar (es gibt also "gute" und "schlecht").
Sobald ich die Hauptlinie von der neuen Spannungsversorgung trenne und der Linienkoppler somit aus ist, funktioniert wieder alles. Alle Geräte lassen sich programmieren und sind aktiv.
Ich habe das jetzt an "BUS 2" der 640mA SP von Gira und an einer eigenen 320mA SP von Gira getestet.
Die Programmierung läuft jeweils über die IP Schnittstelle in der Linie 1.1.xxx
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja. Beim Linienkoppler ist die Hauptlinie immer die mit der "0".Zitat von asisnet Beitrag anzeigenMuss dann HL auf der 1.0.xxx liegen...?
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Puuuh - vlt. hilft das schnell gemalte Bild
Linien, Hauptlinien, Bereich usw. sind essentiell, fix u. keine frei interpretierbaren Begriffe - siehe LexikonAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnelle Antwort und die Eintragung des 1.0.xxx für den Außenbereich. Muss dann HL auf der 1.0.xxx liegen oder kann es auch auf der 1.1.xxx liegen bleiben?Zitat von GLT Beitrag anzeigenZu 1. - Ja
Zu 2. - die IP-Schnittstelle bleibt in 1.1.xxx
Einen Kommentar schreiben:
-
Zu 1. - JaZitat von asisnet Beitrag anzeigenSomit sieht die Topologie so aus:
-----[1.1.xxx]--[Innenbereich]--[NT]---[Linienkoppler/Verstärkermodus]---[NT]-----[1.1.xxx]--[Innenbereich]--[IP Schnittstelle]----[HL - Linienkoppler NEU - UL]--[NT]----[Außenbereich]----[1.0.xxx]---
Zu 2. - die IP-Schnittstelle bleibt in 1.1.xxx
Einen Kommentar schreiben:
-
Die IP Schnittstelle (Schnittstelle/IP Router) wird auch NUR als IP Schnittstelle verwendet. In meiner "internen 1.1.xxx" Linie hängt die IP Schnittstelle, die als Programmierinterface zum ETS fungiert.Zitat von GLT Beitrag anzeigenEntweder 1 IP-Router u. Linienaufbau 1.0.x+1.1.x mit "normalen" Koppler - dann darf der Router nicht als solcher betrieben werden -> IP-Schnittstelle
oder
2 IP-Router u. Linie 1.1.x+1.2.x - dann darf es keinen Koppler mehr geben.
Thema Sicherheit siehe oben.
Ich habe mittlerweile einen weiteren Linienkoppler (der erste ist ja nur als Verstärker in der 1.1.xxx integriert und somit aus meiner Sicht transparent) installiert und auch eine Spannungsversorgung integriert.
Somit sieht die Topologie so aus:
-----[1.1.xxx]--[Innenbereich]--[NT]---[Linienkoppler/Verstärkermodus]---[NT]-----[1.1.xxx]--[Innenbereich]--[IP Schnittstelle]----[HL - Linienkoppler NEU - UL]--[NT]----[Außenbereich]----[1.??.xxx]---
[NT] = Spannungsversorgung
Jetzt muss ich noch einmal naiv nachfragen:
- Kann ich nun den NEUEN Linienkoppler so platzieren (vermutlich mit HL zum Außenbereich und UL zum Innenbereich, um eine 1.0.xxx extern aufzubauen?)
- Kann die IP Schnittstelle dann im internen Bereich bleiben? (also im 1.1.xxx) - sonst muss ich ja doch alles durch den Filter durchlassen!
(auf die Gefahr hin, dass hier jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken "Der hat es immer noch nicht kapiert. Das haben wir hier schon 1.000 Mal besprochen ...")
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du eine Hauptlinie 1.0 dafür aufbauen möchtest brauchst Du noch einen Linienkoppler u. eine Spg.Versorgung; der bestehende Linienverstärker bleibt.Zitat von asisnet Beitrag anzeigenMoment, das würde doch nun bedeuten, dass ich doch keine zwei Koppler hierfür brauchen, oder?
So ist es.Zitat von asisnet Beitrag anzeigenAlso eine Hauptlinie mit wenigen Geräten und eine untergeordnete (bestehende mit 1.1.xxx). Verstehe ich das richtig?
Der Router wäre eher eine IP-Schnittstelle (so ist er dann auch zwingend einzusetzen).Zitat von asisnet Beitrag anzeigenDann bliebe aber evtl. das Problem, dass die Hauptlinie extern ungeschützter liegt und ich den IP Router innen setzen müsste (nicht in der Hauptline). Geht das?
Wie es bei 2 IP-Router wäre, habe ich oben schon erwähnt.
Ich kann nur vermuten, dass er hinsichtlich Router u. Koppler Bedenken anmeldete (wäre ja auch richtig).Zitat von asisnet Beitrag anzeigenWie passt das nun aber zur Aussage von markusS ?
Entweder 1 IP-Router u. Linienaufbau 1.0.x+1.1.x mit "normalen" Koppler - dann darf der Router nicht als solcher betrieben werden -> IP-Schnittstelle
oder
2 IP-Router u. Linie 1.1.x+1.2.x - dann darf es keinen Koppler mehr geben.
Thema Sicherheit siehe oben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moment, das würde doch nun bedeuten, dass ich doch keine zwei Koppler hierfür brauchen, oder? Also eine Hauptlinie mit wenigen Geräten und eine untergeordnete (bestehende mit 1.1.xxx). Verstehe ich das richtig?Zitat von GLT Beitrag anzeigenEs wäre möglich eine Außenlinie 1.0.x (eigentlich eine Hauptlinie) zu realisieren; eine weiter muß man nicht erstellen.
Der Koppler filtert Telegramme (Parametrierung)
Das IP-Gateway muß topologisch die richtige Adresse besitzen, dann funktioniert das einwandfrei.
Dann bliebe aber evtl. das Problem, dass die Hauptlinie extern ungeschützter liegt und ich den IP Router innen setzen müsste (nicht in der Hauptline). Geht das?
Wie passt das nun aber zur Aussage von markusS ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es wäre möglich eine Außenlinie 1.0.x (eigentlich eine Hauptlinie) zu realisieren; eine weiter muß man nicht erstellen.Zitat von asisnet Beitrag anzeigen- Welchen Adressraum muss ich für die "externe" Linie/Bereich verwenden?
- Wie kann die Telegramme im Kopple filtern, um nur bestimmte Telegramme von extern nach intern zu transsportieren?
- Können beide Abschnitte (intern/extern) dann über einen LAN-Gateway/Router im internen Bereich programmiert werden?
- Kann eine Programmierung über den externen Bereich - zumindest für den großen internen Bereich - unterbunden werden
Die Adressen der bisherigen Geräte müssen nicht geändert werden.
Was auch gehen würde - die bisherige Linie und eine neue 1.2.x mit 2 IP-Routern zu realisieren.
Der Koppler filtert Telegramme (Parametrierung)
Das IP-Gateway muß topologisch die richtige Adresse besitzen, dann funktioniert das einwandfrei.
Der letzte Punkt hat einen Haken - hier mit einer Aussenlinie absolute Sicherheit gegenüber einem "Einbrecher mit ETS" erreichen zu wollen geht nicht!
Man kann nur einfache elektrische Manipulationen damit ausschliessen.
Man kann mit einem KNXGuard von http://www.bb-steuerungstechnik.de die unerlaubte Programmiererei unterbinden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das hatte ich schon befürchtet, nachdem ich die Topologiediagramme gesehen habe. Wie sieht es dann mit den Adressen aus, die bereits vergeben wurden? Ich möge vermeiden, im internen Bereich alles neu machen zu müssen?!Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenDas gibt schon wieder Bruch weil die KNX-Topologie so nicht hergibt.
Der Weg von einer Linie zu einer weiteren Linie führt über eine übergeordnete Linie (Hauptlinie), d.h. bei einer gegebenen Linie brauchst Du zwei weitere Linienkoppler und Spannungsversorgungen.
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: