Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logik für automatische Beschattung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Logik für automatische Beschattung

    Hallo zusammen,
    Nachdem ich gestern meine technischen Probleme mit der automatischen Beschattung in den Griff bekommen habe bin ich nun endlich an der Parametrierung. Dabei stoße ich auf folgende, logische bzw. semantische Fragen. Folgende Komponenten spielen dabei mit:
    Theben Meteodata 140
    MDT Universalaktor AKU-1616.01
    Tasterschnittstelle für Fensterkontakt

    Erstes Szenario (trivial): Helligkeitswert an der Wetterstation überschritten
    -> Jalousien fahren auf absolute Position, Lamellen stellen sich auch automatisch. -> passt soweit

    Zweites Szenario:
    Frei nach dem MDT-Tutorial (http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_A...rschattung.pdf) Wenn die Türe auf ist Sperre der Absoluten Position über den Fensterkontakt. Manuelles fahren funktioniert weiterhin. Die Sperre wird beim Schließen der Türe wieder aufgehoben. Passt soweit alles...

    Wie bekomme ich es nun hin, dass beim Rücknehmen der Sperre die Jalousien in die Position fahren, die von der Wetterstation vorgegeben ist?

    Im MDT Tutorial werden ja zwei verschiedene Lösungswege dargestellt. Positionen im Aktor oder in der Wetterstation. Was ist davon zu bevorzugen? Im Sinne der allgemeinen Aussage zu Szenen (Logik in den Aktor) würde ich eher die Automatik-Funktion im Aktor bevorzugen, oder?

    Welche Logiken habt ihr für die Jaousien / Rolläden sonst noch implementiert?
    - Hochfahren, wenn Fenster / Türe geöffnet wird, wieder in ursprüngliche Position beim Schließen.
    - Wie siehts im Winter abends aus. Fahren ab einer Dämmerungsschwelle die Rolläden runter?
    - "Szene Schlafen" oder "Schlafvorbereitung" Fahren die Rollos morgens wieder hoch? Beim Ausschalten der Szene? Oder automatisiert?
    - Dann Wind- und Frostalarm?
    - Wie spielen die ganzen Funktionen miteinander? Z.B. Mittagschlaf -> Ende Szene Schlafen -> Jalousien hoch, aber Helligkeit sagt zu hell, bitte unten bleiben bzw. in 90% fahren. Gibts irgendwelche "Sondersituationen", die ihr nicht in der Automatik berücksichtigt? Wie sind eure Erfahrungen mit manuellen Eingriffen? Was ist da noch nötig?

    Gruß
    Stefan

    #2
    Ich habe das auch noch nicht abschliessend gelöst bei mir, aber was in deiner Liste fehlt, sind z.B. folgende Kriterien:

    - Ausrichtung der Femster, morgens schon Westfenster zu beschatten ist meist nicht nötig
    - Innentemperatur, Beschattung nur, wenn Ist über Soll liegt
    - Wettervorhersage für "verschärfte" Beschattung, wenn z.B. 30 Grad oder mehr vorhergesagt sind

    Kommentar


      #3
      Die Ausrichtung der Fenster hatte ich eigentlich als Selbstverständlich angesehen... Aber ja du hast Recht, in der Liste fehlt es noch ;-)

      Die Innentemperatur ist eine Frage der Sommer-/Winterumschaltung, oder?

      Kommentar


        #4
        Zitat von sth Beitrag anzeigen

        Die Innentemperatur ist eine Frage der Sommer-/Winterumschaltung, oder?
        Wann ist denn der Sommer genau vorbei und der Winter fängt an - und umgekehrt? Da ist eine temperaturabhängige Steuerung besser.

        Kommentar


          #5
          Mit den MSX/MGX Aktoren der Firma Griesser AG sind alle deine Anforderungen realisierbar...

          Kommentar


            #6
            Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
            Wann ist denn der Sommer genau vorbei und der Winter fängt an - und umgekehrt? Da ist eine temperaturabhängige Steuerung besser.
            Aber auch dann will ich im Oktober nicht unbedingt, dass die Beschattung runterfährt... Dort will ich eigentlich "Sonne tanken"

            Kommentar


              #7
              ich beziehe die Sommer/Winter-Umschaltung mit ein - funktioniert ganz gut.

              https://knx-user-forum.de/25112-post4.html

              der ganze Thread:
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...st-sommer.html