Bis jetzt hab ich sowas noch nicht gefunden, daher hab ich mal eine Logik erstellt. Eventuell kann das ja noch jemand gebrauchen.
Es geht um einen Raumtemperaturregler für eine Fußbodenheizung.
Bertrieb und Bedienung soll nur über den QC laufen.
Anlass war ein Projekt in welchem ich zum größten Teil Gira CO2 sensoren mit integrietem RTR verbaut habe. Es gibt aber auch Räume in denen ist kein CO2 Melder.
Aber auch in diesen Räumen soll die Temperatur geregelt werden.
Anzeige und bedienung erfolgt über QC Vorlage Heizen PLUS.
Mit folgenden Einstellungen:
(siehe Bild1)
Folgende Objekte werden benötigt:
(siehe Bild 2)
Betriebsmodus, (EIS 2,6)
Status Betriebsmodus (EIS 2,6)
Solltemp Basis (8bit) -256;256
Solltemperatur (8bit) -256;256
Sollwertverschiebung (8bit) -256;256
Fensterstatus 1=geöffnet (bei 0 negierung entfernen)
Die Datei im Anhang muss umbenannt werden in RTR1.htl
Diese sollte dann als vorlage eingefügt werden können.
Sollte dann etwa so aussehen:
(siehe Bild 3)
Viel Spaß beim testen
Es geht um einen Raumtemperaturregler für eine Fußbodenheizung.
Bertrieb und Bedienung soll nur über den QC laufen.
Anlass war ein Projekt in welchem ich zum größten Teil Gira CO2 sensoren mit integrietem RTR verbaut habe. Es gibt aber auch Räume in denen ist kein CO2 Melder.
Aber auch in diesen Räumen soll die Temperatur geregelt werden.
Anzeige und bedienung erfolgt über QC Vorlage Heizen PLUS.
Mit folgenden Einstellungen:
Folgende Objekte werden benötigt:
(siehe Bild 2)
Betriebsmodus, (EIS 2,6)
Status Betriebsmodus (EIS 2,6)
Solltemp Basis (8bit) -256;256
Solltemperatur (8bit) -256;256
Sollwertverschiebung (8bit) -256;256
Fensterstatus 1=geöffnet (bei 0 negierung entfernen)
Die Datei im Anhang muss umbenannt werden in RTR1.htl
Diese sollte dann als vorlage eingefügt werden können.
Sollte dann etwa so aussehen:
(siehe Bild 3)
Viel Spaß beim testen
Kommentar