Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schalten von zwei Aktorkanälen über PM

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schalten von zwei Aktorkanälen über PM

    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir dabei behilflich sein, dieses zu lösen.
    Im Kellerflur befindet sich ein Präsenzmelder (MDT SCN-G360D3.01).
    Mit diesem würde ich gerne die Wandlampen im Flur, als auch die Treppenstufenbeleuchtung zum EG einschalten.
    Als Anfänger komme ich da nicht so richtig weiter.

    Bisher habe ich folgendes in der ETS3 versucht:

    1. Gruppenadresse für den gesamten Kellerflur als Zentralfunktion angelegt.
    2. Dieser Gruppenadresse die beiden Kanäle des Aktors für die Wand und Treppenlampen zugewiesen.
    3. Dem Präsenzmelder die zuvor genannte Gruppenadresse zugewiesen.

    Nach dem Programmieren schaltet der PM kein Licht ein. Programmiere ich dem PM direkt eine der beiden Gruppenadressen für das jeweilige Licht, dann funktioniert das entsprechende Licht ohne Probleme.
    Vielleicht kann mir ja jemand mal die richtige Vorgehensweise erklären.

    Hilfe! :-)

    Gruß und Danke!
    Andreas

    #2
    trag einfach die GA vom PM bei beiden Aktorkanälen ein.
    Ein Gerät kann mehrere GA empfangen aber nur eine senden

    Kommentar


      #3
      Für die Mitlesenden...

      Das Problem wurde gelöst. Es lag daran das vergessen wurde im Aktor die Applikation nach dem verknüpfen neu zu laden.
      Gruss Patrik alias swiss