    KNX/EIB Zennio ActinBox Classic schaltet nur noch ein mal

    Hallo,

    hab obigen Aktor verbaut. Dieser schaltet über die Timerfunktion mein Garagentor.
    Leider seit ein paar Tagen nicht mehr.. Hab jetzt das Aplikationsprogramm neu aufgespielt, dann ging es genau 1 x.
    Danach ein paar Einstellungen geändert, und GA u. Parameter programmiert.
    Danach ging es wieder 1x ...

    (lief davor ohne änderungen Monate lang problemlos)

    kann das sein, das der Aktorkanal defekt ist ? Aktor ist "erst" 4-5 Jahre alt.
    Wie gesagt, hing das Garagentor dran. dh. er wurde am Tag ... 2-5 mal betätigt..

    irgendwie eigenartig..

    Gruß Martin
    Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

    #2
    ok.. ich schließe jetzt mal den Aktor aus.. hab das ganze jetzt an einen
    neueren Aktor angeschlossen.. damit geht es auch nicht..
    ich denke es hat was mit dem Kabel !

    wenn ich am Garagentor direkt die beiden Kontakte überbrücke fährt das
    Garagentor... am neuen Aktor seh u. hör ich das Klacken, wenn ich den
    Taster bediene... also kann es nur noch am Kabel dazwischen liegen.

    Werd mir die Tage mal ein Durchgangsprüfer ausleihen.. dann seh ich weiter.

    Gruß Martin