von meiner seite leider nicht.
Kann es evtl sein, dass der Aktor erkennt wenn der Raffstore am Endschalter ist?
wenn dann die Fahrzeit noch nicht erreicht ist, geht er evtl nicht auf 100%?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousieaktor Positionsproblem
Einklappen
X
-
ja könnte klappen.ist allerdings auch immer irgendwie blöd,da man in der visu ja den schieberegler immer auf 100%zieht
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, ok das Leuchtet ein. Das Problem hatte ich bis dato noch nicht, da ich die absoluten Positionen je nach Bedarf einzeln an den Aktor schicke.
Würde es funktionieren, wenn du in der Szene beispielsweise 98% als Raffstoreposition einstellst, je nachdem was er praktisch bei Lamellen auf 50% rückgemeldet hatte!?
Einen Kommentar schreiben:
-
ja, die position muss ich leider rausschicken, da der jaliusieaktor von mdt bei einer Szenenschaltung immer beide Werte rausschickt. Hab schon mal mit MDT telfoniert, ob es eine Möglichkeit gibt beim Szenenaufruf nur den Lamellenwinkel zu senden. geht aber leider nicht.
in der Visu schickt der QC leider auch immer beide Werte raus, wenn man im Popup für die Jalousie den Lamellenwinkel ändert
Einen Kommentar schreiben:
-
Schickst du die Position in diesem Fall nochmal mit raus?
Weil wenn du nur die absolute Lamellenposition an den Aktor sendest, fährt er nicht erst wieder zu!
Einen Kommentar schreiben:
-
das wäre nicht so schlimm, wenn die Werte zwischendrin nicht stimmen.
Aber folgendes szenario:
Raffstore wird auf 100% Position und 50% lamelle gefahren.
der Raffstore fährt die position an, springt dann aber beim Positionsstatus auf 98%.
Dann schicke ich per Visu 0% Lamelle raus und belasse die Position auf 100%
Der Raffstore will nach unten auf 100% fahren, schließt somit die Lamellen und öffnet dann nach einigen Sekunden die Lamellen auf die gewünschten 0%.
Ist nicht sinn der Sache wenn die Lamellen von halb offen auf komplett offen schwenken sollen, dann aber erstmal für einige sekunden den ganzen raum abdunkeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Solche Abweichungen habe ich teilweise auch.
Ich schicke eine "85" und als Rückmeldung kommt etwas leicht drüber oder drunter. Ist verwirrend, wenn die Visu dann bei den Presets abrundet und "75%" anzeigt.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Super. Vielen dank. Finde im moment keine zeit und nerven für das problem
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich bestätigen
Hallo nochmal,
bei den Rollläden scheint das "Problem" wirklich nicht aufzutreten. Ich habe derweil mal eine Email an MDT geschrieben (inkl. Busprotokoll). Wenn ich was neues habe, sage ich Bescheid.
Grüße,
MacSteve
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin auch noch nicht weiter. Ich glaube aber den effekt nur hei den raffstores zu haben nicht bei den rollläden
Einen Kommentar schreiben:
-
Gleiches Problem
Hallo zusammen,
habe derzeit den gleichen Effekt und tüftle gerade etwas herum. Bei mir kommt bei "Pos. ganz unten" auch nur immer 96% oder 98%. Habe auch 5% Fahrzeitverlängerung drin. Ich meine mich zu erinnern, dass es anfangs mal mit den 100% Prozent geklappt hat. Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, ob und was ich geändert habe.
Wie bestimmt denn der Aktor die aktuelle Position? Das kann er doch nur über die Fahrzeiten machen, oder? Und ein voller "Zyklus" "ganz auf/ganz zu" ersetzt doch auch eine Referenzfahrt bzw. ist gleich einer Referenzfahrt), oder?
Grüße,
MacSteve
Einen Kommentar schreiben:
-
ja.hab sogar noch 5% fahrzeitverlängerung eingestellt.
hab gestern extra nochmal nachgemessen
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Jalousieaktor Positionsproblem
Hallo zusammn. Ich hab 2 MDT Jalousieaktoren in der UV un steuere damit mehrere Rollläden und Jalousien an. Ich habe teilweise in Problem mit den Postionen. fahre ich z.b einen Rollladen komplett nach unten, kommt aus der GA für den Status Postition nur 98% oder 99% raus. das ist dann ein Problem wenn ich bei den Jalousien eine Szene erstellt habe, mit zb. 100%Position und 0% Lamellenpostion. Die Lamelle wird ja erst auf Position gefahren, sobald die Position des Behangs auf 100% steht. somit passiert dann gar nichts.
hat von euch jemand eine idee dazu?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: