Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zentralaus und Heizung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Zentralaus und Heizung

    Hallo

    Ich stehe etwas auf dem Schlauch und bräuchte mal einen Denkanstoß.

    Ich habe einen Gira BA Taster mit Mittenstellung den ich als Hauptschalter nutze. Wippe unten aus / Wippe oben an

    Ich möchte meine Heizung mit dem Gleichen Schalter nutzen.

    Wippe oben sendet 1 ---> soll Komfortbetrieb
    Wippe unten sendet 0 ---> soll Nachtabsenkung

    Gibt es eine andere möglichkeit ausser mit szenen oder logik?

    wie löst ihr diesen Fall. Uhr kommt nicht in frage da zeiten ständig variieren.

    wie realisiert ihr die Heizungssteuerung? ich brauche es nur zentral nicht raumbezogen.

    #2
    Das kommt natürlich auf die eingesetzte Hardware an. Man kann aber (wohl bei den meisten) Raumtemperaturreglern ein KO mit dem Namen "Anwesenheit", oder so, parametrieren. Das legt man dann in die Gruppen "anwesend" und "abwesend", auf die die "1" und doe "0" vom zentralen Taster geschrieben werden.

    Gruß
    Olaf

    Kommentar


      #3
      Ja an hardeware ist eingesetzt .... jung LS RCD (der hat ein 0 und 1 objekt aber ich denke nur sendend??

      FD RCD
      Merten Multifunktion
      Berker BQI
      Gira RTR plus

      also wie soll ich es erklaren.

      meine komfort / Standby schaltung über objekt an den RTR das geht . nun möchte ich aber egendlich wenn ich gehe in die nachtabsenkung auch von dem Hauptschalter. ist es nur möglich wenn ich über die betriebsmodusumschaltung auf bit basis gehe oder gibts da einen anderen weg?

      Kommentar

      Lädt...
      X