    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem N141, hab heute einen Umbau an der Verteilung gemacht und deswegen länger Zeit den Strom abgestellt.
    In dem Stromkreis ist auch ein Tridonic K350 für meine Power-Leds angeschlossen.
    Nach wiedereinschalten, wurden die 3 Kanäle auf 100% eingeschaltet ich nehme an zum Leuchtmitteltest.
    Leider wurden die LEDs nur nicht mehr ausgeschaltet!?
    Auch nach Sicherung Aus/Ein -> Dali ab-/anklemmen kein Unterschied.
    Die LEDs wurden immer wieder eingeschaltet.
    Dann hab ich mal geschaut, mein Dali Gateway N141 blink rot: 4x schnell, Pause, 4x schnell...

    Ok auch hier die Vorsicherung Aus/Ein -> immer noch Fehler
    Dann hab, ich mir gedacht vielleicht ist die Zuordnung verloren gegangen,
    also habe ich versucht die EVGs im N141 neu zu suchen bzw. zuzuordnen.
    Doch kurz vor Ende des Suchvorgangs, kommt der Fehler: "Dali/Gateway antwortet nicht" und
    nach quittuieren kommt dann: "Es wurde 2 EVGs mit gleicher Adresse gefunden, Fehler wurde behoben und Suchlauf wird neu gestartet."
    Leider wird das dann eine Endlosschleife, nach dem dritten mal hab ich abgebrochen.
    z.Zt. ist nur noch das K350 angeschlossen, hab alle anderen EVGs abgeklemmt.
    Hat evtl. jemand einen Tip für mich, wie ich den Fehler weg bekomme?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Grüße Manuel

    #2
    Hallo Manuel,

    Das hatte ich einmal mit einem Osram teil. Es war defekt! Das neu ging dann.
    Wenn Du die LED ausschaltest glimmen diese bei Dir auch nach?
    Gruss

    URS

    Kommentar


      #3
      Hallo Zimmi,
      meinst Du wirklich Defekt? Erkenne ich das durch das blinken am Gateway?
      Oder blink das Gateway nur wegen der doppelten Adresse?
      Hab leider die Status KOs Fehler usw. nicht zugeordnet.
      Ja die roten und blauen LEDs haben zuvor noch geglimmt, trotz Befehl ausschalten. Das war von Anfang an so.
      Grüße Manuel

      Kommentar


        #4
        Hallo Manuel,

        Ob Du das am Gateway siehst weiss ich nicht, aber bei mir sind auch 6 Dali Geräte vorhanden gewesen, ob schon ich nur 1 Gerät hatte mit den 3 Farben. Kannst Du mir deine E-Mail Adresse angeben, dann kann ich Dir ein Excel Blatt senden um die Widerstände zu berechnen das sie nicht mehr glimmen.
        Gruss

        URS

        Kommentar


          #5
          Hab grad nochmal die TPI von Siemens geladen,
          dass blinken der LED bedeutet: N=4 kein DALI-Teilnehmer mehr angeschlossen

          Na dann werd ich morgen nochmal die Verkabelung überprüfen und das Ergebnis posten.
          Grüße Manuel

          Kommentar


            #6
            Ich hab die Ursache des Fehlers aufgespürt,
            durch meinen Umbau in der Verteilung hat sich eine Verbindung gelöst,
            hatte ich anscheinend nicht richtig festgeschraubt?
            Naja egal hauptsache es funktioniert wieder
            Grüße Manuel