    Hallo zusammen,
    ich habe heute mit dem Weinzierl Interface 330 parametrieren wollen, aber beim ersten erkennen des Sticks von Windows wurde nicht alles vollständig installiert. ETS4 erkennt zwar den Stick, aber meldet "Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden".

    Kennt jemand vllt das Problem?
    Bei Weinzierl gibts keine Treiber für den Stick.

    LG Benneman

    #2
    Welches Windows, welche ETS?

    Kommentar


      #3
      Win7 64bit und ETS 4.1.8
      Auch getestet unter WIN7 32bit und ETS 4.1.8
      Beides erfolglos...
      Unter Windows taucht der Stick nur als HID auf und nicht als KNX-USB Stick 330

      Kommentar


        #4
        Hm, dann bin ich draußen. Für Win 8.1 gibts einen USB-Fix von der Konnex. Montag die Hotline anmailen wenn hier niemandem was dazu einfällt.

        Kommentar


          #5
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich ruf am Montag erstmal Weinzierl an. Mal schauen was die dazu sagen.

          Kommentar


            #6
            Das meinte ich mit Hotline -> Weinzierl

            Kommentar


              #7
              Hallo zusammen,
              die Lösung war recht einfach.
              Ohne eine SV gehts wohl nicht :-)
              Wusste ja nicht, dass man zum parametrieren eines einfachen Busankopplers die Busspannung braucht. Dachte die USB-Spannung würde reichen. Später hatte ich ja dann auf jeder Linie eine SV und parametrieren war von überall aus kein Problem.
              Naja, mitlerweile funktioniert das ganze Projekt mit 124 Teilnehmern und domovea einwandfrei :-)

              LG Benneman