    [wiregate] - √ - KNX Zugriff von Wiregate für IP Router

    Hallo Zusammen,

    nach nun einigen Monaten, komme ich endlich dazu, mein Wiregate an den KNX Bus im Haus anzubinden.

    Busaufbau: Wiregate -> KNX Linemaster 760 -> KNX BUS und noch ein Homeserver

    Leider klappt der Zugriff auf dem KNX Bus nicht. Ich habe für die ersten Tests, erstmal nur 2 Sensoren (Temperatur & Binäreingang) am 1 Wirebus hängen. Die Werte bekomme ich auch richtig angezeigt im Webinterface des WG.

    Bei start der Eibd Schnittstelle im Auto Modus, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Restart fehlgeschlagen :

    *** Restarting EIB/KNX daemon eibd
    *** eibd: Autodetecting Interface .
    . .Found KNXnet/IP Router KNX on 192.168.11.10 with 224.0.23.12
    *** Starting EIB/KNX daemon: eibd using ip:192.168.11.10
    chmod: cannot access `/tmp/eib': No such file or directory
    failed!

    Wo liegt das Problem?

    IPs:
    Wiregate: 192.168.11.20
    IP Router: 192.168.11.10
    Standartgateway: 192.168.10.254
    Subnetz: 255.255.192.0

    Vielen Dank!

    Gruß Alex
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo,

    - Hast Du es probiert, nicht per "auto", sondern die Angaben manuell zu setzen?

    - Was hast Du für einen Switch? Multicast ist manchmal ein Problem.

    - Gibt es Telekom Entertain? (dessen Multicast stört schon mal das andere)

    - FritzBox?

    - Welche WG-Nummer? PL? Kernel?

    lg

    Stefan

    Kommentar


      #3
      Hallo Stefan,

      hier die Details:
      • Switch: DLINK DGS-1210-24
      • Kein Entertain
      • Manuel Probiert, EIBD startet auch nicht, bzw. stoppt direkt wieder
      • Wiregate507 / Patchlevel 37.1 (2014-06-04 11:53:02) / Debian GNU/Linux, kernel 2.6.32-wiregate-1.31
      • Fritzbox 7390


      Gruß Alex

      Kommentar


        #4
        Hallo Alex,

        Zitat von mrat Beitrag anzeigen
        nach nun einigen Monaten, komme ich endlich dazu, mein Wiregate an den KNX Bus im Haus anzubinden.
        Nach einigen Monaten? Das WireGate ist von Ende 2011.

        War es davor nicht in Betrieb? Nicht an KNX angeschlossen?


        Stefan

        Kommentar


          #5
          Ok, das ist schon was her!

          Bis jetzt war es immer nur als Test für den 1 Wirebus auf dem Schreibtisch bei mir installiert und hatte nie Kontakt zum KNX Bus. Ich hatte auch schon mal ein paar Versuche mit der CommetVisu unternommen.

          Dann kam die Bauphase und jetzt bin ich soweit, das ich den 1 Wire Bus nach und nach in Betrieb nehmen möchte.
          Und die erste Anforderung ist Fensterkontakte und Temperatursenoren in Betrieb zu nehmen!

          Aber bevor die Kommunikation mit KNX nicht läuft, werde ich nicht weiter machen.

          Gruß Alex

          Kommentar


            #6
            Hallo Alex,

            kein Problem, es geht bei der Fehlersuche nur zumeist darum, was war vorher (meistens hat es vorher funktioniert) und was wurde geändert.

            Fangen wir an:

            ==> Kannst Du alle beteiligten in dem Netz gegenseitig pingen.

            ==> Hast Du Root-Rechte?

            ==> Hast Du irgendwas am Verzeichnissystem gefummelt (weil Fehlermeldung: "cannot access `/tmp/eib': No such file or directory")


            lg

            Stefan

            Kommentar


              #7
              Hallo Stefan,

              also Ping geht in bei Richtungen auch mit Namen. Also ist DNS auch OK!

              Rootrechte sind vorhanden.

              An den Verzeichnissen habe ich nichts geändert, zu mindestens weiß ich nichts mehr davon! Da sind die paar Monate ja zwischen!

              Gibt es die Möglichkeit auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?

              Gruß Alex

              Kommentar


                #8
                Hallo Alex,

                Zitat von mrat Beitrag anzeigen
                Gibt es die Möglichkeit auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
                Nur kostenpflichtig ab Werk. Wir haben, u.a. wegen der individuellen Keys kein distribuierbares Image. Falls Interesse, bitte Ticket bei uns eröffnen (Adresse in meinem Footer).

                lg

                Stefan

                Kommentar


                  #9
                  Welche alternative gibt es denn noch? Was kann ich prüfen? Bzw. wie kann ich den Fehler eingrenzen?

                  Gruß Alex

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo Zusammen,

                    ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen.

                    Kann es sein, das bei IP Router ( KNX Linemaster 760) das Problem liegt?

                    Kann dieser Router mehrere Zugriffe von IP auf KNX verwalten? Es läuft ja noch ein Homeserver bei mir, der auch den Router nutzt!

                    Gruß Alex

                    Kommentar


                      #11
                      WireGate und IP Router geht definitiv

                      Versuch mal ne Tunneling Verbindung aufzubauen...

                      Der Homeserver verbindet sich via Routing mit dem "Router"

                      Was für ein Router ist das denn hoffentlich kein Chinäs

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Zusammen,

                        kurz zur Info.

                        Es lang nur an einer Fehlkonfiguration im Wiregate. Mit folgenden Einstellungen läuft die Bus Kommunikation.

                        wiregate.JPG

                        Gruß Alex

                        Kommentar


                          #13
                          Wunderbar Alex, dann setze ich noch für Dich den "gelöst" Haken (künftig selbst bitte).

                          lg

                          Stefan

                          Kommentar


                            #14
                            Alles KLAR! Mache ich!

                            Gruß Alex

                            Kommentar

                            Lädt...
                            X