    ich habe zwei Advanced Multi IOs AMS 2.11 an meinem 1Wire Bus (Verkabelung als Bus) 50-60m Lila-1Wirebusskabel beides mal mit weniger als 20 Slaves angeschlossen über einen Standart USB-Bussmaster DS9490R.

    Die Spannungen werden unter "Einstellungen 1-wire Temperatur & Luftfeuchtesensoren (TH)" richtig angezeigt verifiziert mit meinem Messgerät unter "Einstellungen 1-wire Temperatur/Spannung (MS-TV)" werden diese falsch angezeigt beides mal 10.23V. (siehe Bild)

    Alle anderen Daten die die Sensoren liefern sind soweit plausibel.

    Was könnte das Problem sein das diese nicht das gleich anzeigen?

    Viele Grüsse
    Jürgen
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Jürgen,

    das ist der 0-10V Eingang vom Mulit-IO und der liefert, wenn er nicht beschaltet ist, immer diesen Messwert. Ist bei mir zumindest auch so.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Hi,
      okay dann ist diese Rätzel auch gelöst
      Viele Grüsse & Danke
      Jürgen