    Hallo KNX-User

    Ich stehe derzeit bei meinem ersten (für mich) größeren Objekt bei einem Problem. (gesamte Projekt mit Merten Aktoren, Tastern und Wetterstation)

    Ich habe ein Einfamilienhaus mit Licht und Raff Steuerung via Schalt-Dimm- und Jalousieaktoren programmiert.

    Im großen und ganzem geht ja alles fast so wei ich will, jedoch die Raff bereiten mir Kopfweh.

    Ich habe die Taster zuerst auf "Fahrtrichtung mit Pos. wert eingestellt. Da sind sie trotz 50/100% immer komplett auf, bzw. zu gefahren.

    Hab sie nun auf Taste 1 Auf, Taste 2 ab gestellt, somit kann ich die fahrt unterbrechen wann ich will (ging vorher auch nicht).
    ABER! wen die komplett zu sind, so wie ich das auch haben will, drehen nach rund 20 sec die Lamellen auf... und ich weis nicht warum...

    übersehe ich was??

    Aktor: Merten 649908
    Taster: Merten 617219

    Bitte um ratschlag... :/
    Gruß
    Peter

    #2
    ich kenn zwar den aktor nicht,aber schau mal ob du im Aktor einstellen kannst, welche Lamellenstellung die Jalousien bei Fahrtende haben.

    Kommentar


      #3
      ahhh... das hab ich übersehen... danke!!!

      war auf letzte pos eingestellt

      jetzt funkts

      THX
      Gruß
      Peter

      Kommentar