Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Adressierung Tridonic/ABB DALI PCD 300 mit IPAS e64

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI Adressierung Tridonic/ABB DALI PCD 300 mit IPAS e64

    Hallo,

    Ich habe Probleme meine ABB DALI PCD 300 zu erkennen (baugleich mit Tridonic). Das IPAS e64 Gateway erkenn nur ein EVG obwohl ich 2 Stück am DALI Bus habe. Es melden sich wohl alle PCD EVGs mit der gleichen Adresse.

    Wir das Gatway mit dem erkannten EVG programmiert, werden anschliessend alle PCDs zusammen ein und ausgeschaltet.

    Im Datenblatt von Tridonic steht:

    Der DALI PCD 300 one4all unterstützt auch die physikalische DALI-Adressierung. Zur Adressvergabe wird der Taster zwischen den Klemmen gedrückt.
    Ich habe diesen Knopf bei einem EVG gedrückt, auch mehrmals, aber es werden immer alle PCDs als ein EVG erkannt.

    Wie ist da das korrekte Vorgehen? Leider ist die Dokumentation diesbezüglich von Tridonic sehr bescheiden und von ABB inexistent.

    Gruss, Xcoder

    #2
    Hallo,

    Mit einer Neuinstallation hat das IPAS e64 die beiden PCDs nun entdeckt. Schon komisch, dass es mit Nachinstallation nicht funktioniert hat.

    Gruss, Xcoder

    Kommentar

    Lädt...
    X