    MDT Aktoren und Belastbarkeit

    Hab nur eine kurze Verständnissfrage.

    Bei MDT wird bei den Schaltaktoren immer die maximale Stromstärke in Ampere angeben.
    Da gibt z.b. 8fach und 16fach Schaltaktoren.
    Wie darf ich das nun verstehen.
    Bekomme ich jetzt bei einem 8fach Aktor die 16 Ampere pro Kanal, oder muss ich die durch 8 teilen?

    #2
    Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
    Hab nur eine kurze Verständnissfrage.

    Bekomme ich jetzt bei einem 8fach Aktor die 16 Ampere pro Kanal, oder muss ich die durch 8 teilen?
    alle Angaben beziehen sich auf einen Kanal!
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

    Kommentar


      #3
      Vergiss nicht die unterschiedlichen Last Arten zu beachten. Wie induktiv, LED USW. Die 16A stehen reihen bei Ohmschen Verbraucher zur Verfügung.

      Kommentar


        #4
        LED soll glaube ich kapazitiv heißen..
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar

        Lädt...