Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mehrfachbetätigung am Taster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Mehrfachbetätigung am Taster

    Hallo, brauche wieder mal eure Hilfe.
    Habe eine 2-fach Tasterschnittstelle von ABB und benötige die Funktion Mehrfachbetätigung ( 3mal drücken ).
    Heißt das jetzt das wenn ich dreimal den Taster betätige er mir ein EIN Telegramm sendet od. kann ich bei jeden Tastendruck eine Aktion auslösen?
    Benötigt wird erste Funktion ( 3mal drücken EIN Telegramm senden ).

    Danke

    #2
    Also eine US/U 2.2(?) Man kann beiden einstellen, dass bei jedem Druck sofort auch das 1-mal-gedrückt Telegramm gesendet wird oder nur die dem 3x-Drücken zugeordnete GA.. Stichwort "bei jeder Betätigung senden" (in dem Fall dann "Nein")

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Heißt das, ich kann diese Funktion 3mal drücken und dann erst ein EIN Telegramm senden nicht mit dieser US/U 2.2 nicht ausführen?
      Was kann man in diesem Fall dann anstellen damit diese Funktion realisierbar ist, ( benötige einen Panikalarm 3mal drücken ).

      Danke

      Kommentar


        #4
        Sicher geht das mit der US2-Schnittstelle

        • "Taster mit Mehrfachbetätigung"
        • "max. Anzahl Betätigungen" =3
        • "bei jeder Betätigung senden" kommt drauf an
          • ja - es wird jeder Tastendruck gesendet
          • nein - es wird das KO der Anzahl gesendet

        Wenn Du nur das KO der 3ten Betätigung verknüpfst ist die Sendeeinstellung egal.
        Gruss
        GLT

        Kommentar


          #5
          Super, es funktioniert so wie du gesagt hast.
          Habe noch das KO lange Betätigung ( 2 sek. ) zum Rücksetzen eingefügt.
          Jetzt ist mein Panikschalter optimal umgesetzt,
          Danke nochmal an alle die mir geholfen haben dies zu realisieren.