    HS/FS Reaktionszeit auf touch

    schönen (im rheinland noch nicht) verschneiten Sonntag...


    wenn ich meine Visu am Touch bediene stelle ich ein seltsames Verhalten fest.

    Ich tippe z.b. auf ein Lampensymbol.
    Der Schaltvorgang wird unmittelbar aufgeführt <1Sek.
    Bis jedoch das Visu-Icon sich ändert, dauert es ca. 4-5 Sekunden, was imho zu langsam ist.

    Ich habe verschiedene Ideen woran das liegen kann, aber hoffe auf Eure Erfahrungen...

    Der Schaltbefehl wird ja sofort ausgeführt, somit könnte es evtl. nur am Backend, sprich Visu PC liegen...

    Meine Ideen...

    - Micro PC ist ein schwachbrüstiger 500Mhz Rechner der aber eigentlich ausreicht... arbeite mit dem HS-Client.
    - Generell zu viele Grafiken in der Visu (hoffe doch nicht).
    - Irgendwelche Einstellungen betreffend refresh oder aktualisierung?


    Jemand eine Idee?
    Gruß
    Mirko

    #2
    Verwendest du zur Anzeige ein Statusobjekt oder das Schaltobjekt selbst?

    Du kannst mal unter Projekt - Refreshzeiten die "Verzögerung nach Schaltvorgang" höher stellen. Dann wartet der HS nach dem Schalten etwas länger, bis er refresht und bis dahin hat der Status vielleicht reagiert. Ist eine Grage des KNX selbst, weniger deiner Hardware.

    P.S: ich habe bei Client 400 ms
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      In den meisten Fallen nutze ich direkt das Schaltobjekt.
      Nur wenige gehen über ein Statusobjekt.

      Aber bei beiden ist die Reaktion gleich.
      Habe wie von Dir beschrieben "Verzögerung nach Schaltvorgang" auf 400 gesetzt. Stand auf 300.
      Kann aber keine Änderung erkennen.

      Was ich noch bemerkt habe. Tippe ich auf ein Objekt auf dem Touch, wird ja wie schon beschrieben sofort geschaltet, aber die 4-5 Sek. bis die Grafik wechselt steht auch die Eieruhr als Mauszeiger dort. Erst mit der neuen Grafik, wechselt der Zeiger wieder zum Pfeil bzw. Hand.

      Liegts doch evtl. am Visu-Rechner?!

      Ich muss den Client mal auf einem flotteren Testrechner installieren und testen.
      Gruß
      Mirko

      Kommentar


        #4
        Aha, wird schon klarer. Was verstehst du unter "Objekt"? hast du das gleiche Verhalten, wenn du per dynamische Box umschaltest?

        Ist im Client "lokales Caching" aktiviert?
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Damit meine ich, das ich direkt das ETS Kommunikationsobjekt anspreche, und nicht über HS interne Adressen... (hab ich Dich vorher falsch verstanden?).

          Das Problem tritt ja bei dynamischen Symbolen auf, sprich den Grafiken mit versch. Schaltzustanden, abhangig von dem KO das über den das Symbol auch selbst geschaltet wird.

          Dynamische Boxen habe ich soweit ich weiß gar nicht im einsatz

          caching: meinst Du im HS Client, oder OS-bezogen (habe XP embedded laufen)?
          Gruß
          Mirko

          Kommentar


            #6
            Du sagtest: Tippe ich auf ein Objekt auf dem Touch...

            Was sind das für "Objekte"? Wie groß sind diese Objekte, wenn es eigene Symbole sind? bmp, jpg, png, ...?

            Caching: Einstellung im HS-Client. Welche Version hast du da?
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Das sind i.d.R. GIFs. Halt Symbole für Lampen etc.
              im Schnitt haben die eine Größe von 5-15 KB.


              Version vom Client... kann sein das es 2.1 ist ?! Hab das nur vom Ornernamen abgeleitet. Wo sieht man die genau Versionsnummer?



              Habe die Visu nun auch über den HS-Client von einem deutlich flotteren PC gestartet. Da warte ich max. 2 Sekunden für den Wechsel der Symbolgrafik.
              Muss also AUCH an der performance vom Rechner liegen...
              Gruß
              Mirko

              Kommentar


                #8
                2.1 wäre sehr alt.

                Aktuell ist 2.2. vom 1.2.08 (2.2.080201). Steht in der Titelzeile (die muss man dafür natürlich sichtbar machen).
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #9
                  jupp, ist 2.1.05.....

                  Werde ich also erst mal aktualisieren...

                  mercí
                  Gruß
                  Mirko