Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jung Busankoppler Problem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Jung Busankoppler Problem

    Hallo bin Anfänger in EIB

    habe die ETS3 und Datenbank auf neuem Laptop installiert, beim importieren meines Projekts ist ein DeviceID-Fehler aufgetreten,
    ich kann alle 2 und 4fach Taster nicht mehr programmieren, Fehler unkompl. BCU 0012 (erforderlich 0011). Kann mir einer einen Tip geben.
    Busankoppler 2070U von Jung und Taster 2094NABS ebenfalls Jung.


    Gruß Foppis

    #2
    Hallo Foppis,

    was ist ein "DeviceID-Fehler"??? Könnte sein, dass das eine Fehlermeldung von einem Plugin ist. In diesem Fall ist es möglich, dass man vor dem Import noch eine Software auf dem Laptop installieren muss.

    Gruß, Klaus Gütter

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      diese Fehlermeldung kommt beim installieren des Projekts in die ETS3,
      wie schon gesagt, ich kann halt bei allen Taster die Appl.-Software nicht zurückspielen. Auslesen und Diagnosesachen gehen. Es wird gesagt das die BCU unkomp. 0012 ist (erforderl. 0011).

      Gruß Frank

      Kommentar


        #4
        Hallo

        du must vor dem Importieren das Plug-in vom Jung Schalter installieren, dann klappt auch das Importieren.

        Nehme z.B. Ein neues Projekt und füge den Schalter als neuen Schalter ein, sodaß das Plugin vorhanden ist, dann das alte Projekt importieren.
        Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

        Andreas


        Alter Hof mit neuer Technik

        Kommentar

        Lädt...
        X