    Hallo HS Freunde wie macht ihr das der HS nach dem Start alle
    Funktionen hat wie vor dem Start z.B

    Zeitschaltuhr ein
    Heizung auf Winter
    Rolladen 1 auf und 2 zu
    licht mit Zeitschaltuhr an

    usw.

    Bitte um Info

    Peter mmmmmrrrrrrrrrmir ist kalt da Heizung wieder mal auf Sommer

    #2
    hallo,

    das flag "beim starten abfragen" setzen.
    glück auf

    günther

    Kommentar


      #3
      ...bzw. Kommunikationsobjekt remanent speichern (bei internen Zuständen)

      Grüße
      DoubleU

      Kommentar


        #4
        Am besten beides, jeweils an der richtigen Stelle
        Also bei Dingen (z.B. Temperaturwerte) die vom Bus kommen und abgefragt werden können (L-Flag gestezt, mit ETS testen bzw. Scan-Fehler auf der Debug-Seite prüfen): beim Start abfragen
        Bei allen iKO die nicht vom Bus kommen: auf remanent setzen

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX