    Hallo Userforum,

    ich bin ein KNX-Rookie und gerade ziemlich ratlos.
    Seit heute funktionieren einige meiner Lichtschalter nicht mehr. Es handelt sich um konventionelle Taster an Siemens Universaldimmern. Am Dimmer scheint es nicht zu liegen, die Lichtsteuerung funktioniert von der Domovea-Oberfläche und von Lichtschaltern anderswo im Haus, die der gleichen Lichtquelle zugeordnet sind, tadellos. Bei den nicht funktionierenden Tastern zeigt der Bus-Monitor bei Tastendruck keine Aktivität an.

    Das Problem trat urplötzlich und ohne Eingriff an der Parametrierung auf. Ich habe zwar heute Morgen einen Heizungsaktor parametriert, aber daran kann es ja wohl nicht liegen?!?

    Mit so eine laienhaften Fehlerbeschreibung ist es sicherlich schwierig die Ursache einzugrenzen, aber vielleicht hat ja doch jemand eine Idee.

    Besten Dank im Voraus,
    Tom

    #2
    Servus,

    du schreibst, dass konventionelle Taster an dem Siemens Dimmer angeschlossen sind - hat der Binäreingänge?
    Muss wohl so sein, sonst ginge es ja nicht....
    Wenn dem so ist, siehst du am Busmon keine Telegramme, die Binäreingänge wirken nur intern (wenn so parametriert).
    Möglicherweise ist an der Verdrahtung der Binäreingänge etwas passiert, oder die Eingänge funktionieren nicht....

    lg
    Norbert