    Hallo Alle,

    Ich habe eine Logo mit im KNX-Bus als Zeitschaltuhr hängen.

    Jetzt habe ich folgende neue Aufgabenstellung:

    Wenn zentral aus gedrückt wird, soll eine Lampe noch 30 Sekunden leuchten und dann auch aus gehen.

    Ich habe im Moment keine Idee wie ich das elegant lösen könnte...

    Ich denke, dafür sollte sich die LOGO auch prima einsetzen lassen.

    Ich müsste den Zentral-Aus Befehl mit der Logo abfangen und die Lampe mit einer oder Verknüpfung weiter leuchten lassen...

    Habe ich mich verständlich ausgedrückt?

    Hat jemand so etwas schon mal zusammen mit einer Logo gemacht?

    #2
    In der Logo geht das doch easy. (haha Wort Witz).

    Kenne mich nicht genau aus wie es mit Logo und knx läuft. Aber kann damit zentral aus ga nicht einfach einen zeitbaustein mit nachlauf Funktion mit dem Wert 30 aktivieren und gut ist? Habe schon mehrere easys verbaut und da würde ich das mit einem TriggerTimmer machen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Danke, Ich habe eine Lösung gefunden.

      Das Problem dabei ist, dass Zentral aus nur einen Aus Befehl sendet. Die Logo aber nur Änderungen mitbekommt. Also muss man dafür sorgen, dass der überwachende Eingang auf jeden Fall immer auf An ist und auf das aus wartet. Sonst funktioniert es nicht.

      Ich hab es vielleicht etwas umständlich gemacht, aber es läuft.

      Kommentar


        #4
        Im Logo CI-KNX Modul einfach den Zentral Aus Eingang auf Monoflop Vorzugslage "EIN" setzen. Dann ist der EIngang immer EIN. Bei einem Zentral aus wird dieser dann für kurze Zeit (einstellbar) auf "Null" gesetzt.

        lg. Martin