    Hallo,
    nachdem ich schon einige IP Geräte mit dem HS abfrage und auswerte, habe ich aktuell ein Problem:

    Ich kann mich mit einem Gerät über die IP und den Port verbinden und ihm auch als Textblock das LogIn-Passwort senden.
    Laut Debug-Seite klappt der LogIn und wird mit einer Textantwort bestätigt.

    Danach müsste ich dem Gerät einen weiteren Textblock zum Datenabruf senden. Nur leider bekomme ich darauf keine Antwort.

    Ich vermute, dass der 2. Textblock zum Datenabruf zu früh gesendet wird, darum habe ich dem ersten nicht nur ein CR/LF angehängt, sondern zwischen den zwei Blöcken auch schon einen Zeilenumbruch, Esc,... getestet. Alles ohne Erfolg...


    Hat schon jemand ein IP-Gerät mit LogIn ausgewertet und kann mir vielleicht helfen?

    #2
    Code:
    [COLOR=#000000][FONT=Arial][FONT=Times New Roman]29.08.2014 21:49:20 (IP: 10.0.0.11) (Port: 7053)[/FONT][/FONT][/COLOR]
    [FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][B](Send: 17) 0x50 0x41 0x53 0x53 0x20 0x76 0x62 0x75 0x73 0xd 0xa 0x44 0x41 0x54 0x41 0xd 0xa[/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=Arial][COLOR=#000000]PASS vbus DATA [/COLOR][/FONT]
    [FONT=Arial][COLOR=#000000][B](Recv: 30) 0x2b 0x48 0x45 0x4c 0x4c 0x4f 0xa 0x2b 0x4f 0x4b 0x3a 0x20 0x50 0x61 0x73 0x73 0x77 0x6f 0x72 0x64 0x20 0x61 0x63 0x63 0x65 0x70 0x74 0x65 0x64 0xa[/B][/COLOR][/FONT]
    [FONT=Arial][COLOR=#000000]+HELLO +OK: Password accepted [/COLOR][/FONT]
    [FONT=Arial][COLOR=#000000][B](Gesamt: 10) (Work: 10) (Typ: Liste) (OK: 1)[/B] [/COLOR][/FONT][/FONT]
    Zum besseren Verständnis, hier mal der Auszug von der Debug-Seite.

    Nach dem Verbindungsaufbau antwortet das Gerät mit: +HELLO
    Ich sende ihm: PASS vbus
    Das Gerät antwortet: +OK: Password accepted
    Ich sende ihm: DATA

    Nichts passiert...


    Hat jemand von euch einen Tipp für mich, was ich noch testen könnte?

    Oder gibt es eine andere Möglichkeit mit dem HS eine Verbindung mit einem IP Gerät herzustellen?

    Kommentar


      #3
      Das geht mit dem HS nicht mit Bordmitteln. Die Verbindung wird nach der Abfrage abgebaut. Man kann nicht mehrere Abfragen hintereinander senden, die aufeinander aufbauen.

      Dazu muss man einen Baustein (Bytecode) verwenden/entwerfen, der eine permanente TCP-Verbindung aufbaut, siehe Fitzbox/Squeeze/etc.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        vielen Dank für deine Antwort!

        Hab ich fast vermutet. Schade, dass die automatische Trennung nicht verhindert werden kann.

        Mal sehen, wie ich weitermache.