    KNX/EIB Präsenzmelder in grösserer Montagehöhe

    Hallo miteinander,

    hat jemand von Euch Erfahrung damit, einen PM in einer grösseren Montagehöhe als den üblichen 2.5m zu verbauen? Konkret geht es bei uns darum, einen PM am Firstbalken des Sichtdaches anzubringen, um das Wohnzimmer darunter zu überwachen. Die Montagehöhe wäre ca. 3.5m und das Wohnzimmer darunter hat eine Fläche von ca. 6.5x6m. Mein Kandidat dafür wäre der BEG PD4. Was haltet ihr von dieser Kombination bzw. welcher PM wäre anderenfalls zu empfehlen?
    Kind regards,
    Yves

    #2
    wir haben Siemens PM in einer Höhe von 4m in einem Hörsaal eingesetzt....
    kein Problem - ist noch nie dunkel geworden weil ohnehin immer irgendjemand auf die Toilette oder skypen geht ;-)

    wie es im WZ aussieht - da wirst du testen müssen
    (Erkennen kleinster Bewegungen)
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      GIRA gibt bei den Präsenzmeldern eine Montagehöhe von 2,2 bis 5 Metern an für den Einsatz als Bewegungsmelder. Für Präsenzerkennung soll eine Montagehöhe von 3,50 m nicht überschritten werden.

      Wäre zwar an der obersten Grenze, würde bei Dir aber noch passen.

      Kommentar


        #4
        Wie Du ja schon geschrieben hast hat BEG ja hier die GH-Ausführungen.
        Von Deiner SPec her würde ich eher auf den PD9-GH gehen.
        Hab 2 Stück davon by mistake (GH-Endung übersehen) in der Bucht geschossen, hatte aber bis dato nur einen einfachen Funktionstest gemacht.

        Cheers,
        Oliver

        Kommentar


          #5
          Hallo miteinander,

          vielen Dank für die Antworten

          Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
          Von Deiner SPec her würde ich eher auf den PD9-GH gehen.
          Warum den PD9? In der Beschreibung dazu steht:
          Code:
          Reichweite: bei H = 9 m / T = 18 
          C:
          max. Ø 5,40 m
          Wenn ich den nun auf 3.5m Höhe montiere, dann habe ich (grob überschlagen) einen Erfassungsbereich mit Ø 2.5m. Damit würde ich das Wohnzimmer mit 6.5x6m bei weitem nicht abdecken. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
          Kind regards,
          Yves

          Kommentar


            #6
            Ooops, hast Du recht, sorry, da hatte ich einen Denkfehler. Mit abnehmender Höhe nimmt der Erfassungsbereich ab und nicht zu. Hatte das gestern nur eben auf die Schnelle gecheckt und dabei das gelesen:
            Code:
            Reichweite: bei H = 9 m / T =18 °C:
            max. Ø 6 m

            Kommentar


              #7
              Vielleicht wäre ja der Busch Jaeger Präsenzmelder etwas für Dich.

              www.busch-jaeger-katalog.de

              Kommentar


                #8
                Hallo Yves,

                Wir haben die PD4 GH im Lager. 7 Meter Höhe. Habe keinen Grund zur Beschwerde.


                Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Michael

                  Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                  Wir haben die PD4 GH im Lager. 7 Meter Höhe. Habe keinen Grund zur Beschwerde.
                  Na schau einer an, vom PD4 gibt es auch eine GH-Version! Na da sieht die Sache ja schon anders aus. Irgendwie war ich der Annahme, vom PD4 gibt keine solche Version.
                  Kind regards,
                  Yves

                  Kommentar