Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Aktion nach Temperaturwert <40 Grad

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Aktion nach Temperaturwert <40 Grad

    Hallo Zusammen,

    ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe.

    Aufgabenstellung: Warmwasser Einmalladung (mit FM446) wenn Warmwasser IST unter 40 Grad.

    Das Module FM446 gibt mir den Wert in 16-Bit EIS5 an - die Einmalladung erfolgt per 1/0 Aktivierung.

    Reicht hierzu ein ganz normaler "Kleiner Gleich" Baustein wie in der Zeichung?

    Irgendwie klappts nicht.

    Gruß / Franz
    Angehängte Dateien

    #2
    Hi,
    zeichne mal mit dem Busmonitor auf, was Dein Modul wirklich ausgibt.
    Gibt es bei 40 Grad wirklich eine 40 aus?
    Nimm an dem kleiner gleich mal Ausgang 3.

    Du könntest zum Testen auch in deiner Visu oder QC ein Objekt anlegen, mit welchem du 16bit Werte auf die Adresse sendest.

    Kommentar


      #3
      Hallo Franz !

      Ich bin kein Profi in Sachen HS, aber benötigst Du den Binärauslöser in dem Fall überhaupt ?

      Der Kleiner/Gleich Baustein gibt doch eh eine 1 oder eine 0 aus ?

      P.S. Ein Teil meiner Logik für die Warmwassersteuerung sieht letztendlich genau so aus und funktioniert auch so. Ich würde auch mal ansetzen, ob Du überhaupt eine "40" am Eingang geliefert bekommst.

      Gruß
      Alex
      Angehängte Dateien
      Meine Installation: Homeserver4, MacMini mit Xhome-Server, wiregate, SONOS, Ipad, Iphone, Ipod, DALI, EyeTV, Enervent LTR3 Lüftung mit KNX-Gateway, FritzBox,....

      Kommentar


        #4
        Danke für die Antworten

        Ich hab jetzt die korrekte Temperatur am Bus und es funktioniert.

        Klasse!

        Schönen Sonntag noch

        Kommentar