    "Leiter" zum befestigen der Kabel im Versorgungsschacht

    Hallo, ich hab hier ein Bild gefunden mit einer Art "Leiter", an dem man die in einem Versorgungsschacht hängenden Kabel schön festbinden kann, damit diese nicht lose über mehrere Stockwerke hängen. Siehe unten - ganz links im Bild.


    Kann mir jemand sagen, wie sowas genannt wird?


    Wie sollte eine Befestigung der Kabel in einem Steigschacht eigentlich aussehen? Kann mir da mal jemand ein paar Tipps dazu geben oder Bilder zeigen?

    Unser Steigschacht geht über OG, EG und an der Decke des Kellers laufen die Kabel dann in einer Rinne zum Verteilerkasten.

    Aus den Stockwerksdecken stehen die Leerrohre im Schacht ein paar cm heraus und dann würden die NYM-Leitungen usw ja frei im Schacht hängen über ca. 6m.
    Angehängte Dateien

    #2
    Such doch mal nach "Kabelleiter" bei Tante G.
    Gibts von diversen Herstellen. Z.B. hier.

    Gruß Marco

    Kommentar


      #3
      Auf das hätte ich auch selber kommen können ;-)

      Ist es sinnvoll bzw. muss man die Kabel so befestigen, wenn sie über 2 Etagen im Schacht sonst frei hängen würden? Was gibts da für Regeln?

      Kommentar


        #4
        ja muss man befestigen....
        (das Eigengewicht der kabel ist auch nicht zu unterschätzen)

        eigentlich sogar mit "geeigenten" Befestigungen - Kabelbinder sind nicht zum befestigen, sondern nur zum "ordnen".
        zum Befestigen gibt es passende Ankerschellen, je nach Kabel oder Leitung mit/ohne Kunststoffdruckplatte....
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          Ok. Ordnen wollte ich es sowieso im Schacht schon und dann mit Kabelbindern zu dicken Strängen zusammenbinden, damit nicht jedes Kabel einzeln rumhängt.

          Bei Sat, LAN, KNX-Kabel kein Problem. Aber wie siehts bei Stromkabeln (NYM 5x1,5) mit der Wärmeentwicklung aus, wenn ich da 20 Kabel oder mehr zu dicken Strängen zusammenbinde?


          Muss mal schauen, was es da alles für Schellen gibt.

          Kommentar


            #6
            OBO BETTERMANN - Produkte

            Gibt es in vielen Verschiedenen Grössen

            Kommentar


              #7
              Vielen Dank.

              Aber diese Bügel und Ankerschellen passen ja nur auf entsprechende C-Profile und nicht auf die Kabelleiter? Bei der Kabelleiter werd ich das wohl nur mit Kabelbinder anständig lösen können?

              Kommentar


                #8
                nur mit Kabelbinder anständig lösen
                nochmal:
                Kabelbinder sind nicht zum befestigen, sondern nur zum "ordnen".
                somit keine ORDENTLICHE LÖSUNG sondern Mupf

                http://catalog1.obo-bettermann.com/i...208409_pg1.jpg

                da ist die Steigleiter und auch der Verweis auf die Bügelschellen
                http://catalog.obo-bettermann.com/cp...tButtonName=Go
                EPIX
                ...und möge der Saft mit euch sein...
                Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                Kommentar


                  #9
                  Ah, super! Die Steigleitern gibts also gleich mit integrierter C-Profilschiene, das wusste ich nicht.

                  Auf meinen Bildern war das nur eine ganz gewöhnliche Leiter mit rundrohren...

                  Kommentar


                    #10
                    ganz gewöhnliche Leiter mit rundrohre
                    das ist die Leiter zum Kirschenpflücken
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar