Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

BJ 6128/01 - Infodisplay zeigt "ausgeschaltet"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    BJ 6128/01 - Infodisplay zeigt "ausgeschaltet"

    Hallo Leute,

    ich bin grad am Verzweifeln. Ich programmier den 6128/01 zur Ansteuerung meiner FBH und habe im Infodisplay dauerhaft den Text "ausgeschaltet" stehen und bekomm diesen nicht weg.

    Welchen Parameter muss ich angreifen, um den Text zu ändern?

    Danke an euch

    Gruß Thorsten

    #2
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...display-2.html

    vielleicht hilft dir das weiter

    Kommentar


      #3
      Danke für die Rückmeldung. Leider konnte mir da auch keiner weiter helfen...

      Kommentar


        #4
        Hallo Thorsten,

        kommt mir bekannt vor ...

        Passiert wenn man ein 6124/01 statt eines 6128/01 auf
        den BA steckt.
        Optisch sind die identisch.

        Kontrollier mal die Artikelnummer hinten auf dem
        Aufsatz.

        Gruß Alex

        Kommentar


          #5
          Hi,

          es kann aber auch sein, dass beim RTR die Isttemperatur nicht verknüpft wurde!

          Bei den aktuellen RTRs muss im Powertool die Isttemperatur vom Sensor auf den RTR verknüpft werden!



          Gruß
          mk

          Kommentar

          Lädt...
          X