    Hallo,
    der Helligkeitssensor soll bei mir bei Sonnenaufgang die Rollläden hochfahren und bei Dämmerung wieder runter. Damit die Rollläden im Sommer nicht früh 5 Uhr fahren, sperre ich den Kanal des HS/S von 3:00 bis 6:30Uhr per Zeitschaltuhr. Mein Problem ist, das der HS/S direkt nach Eingang des Sperrobjekts eine "0" auf den Kanalausgang schickt und somit meine Rollläden nachts um 3 hochfahren .
    Laut Doku soll das nicht so sein:
    "Wird ein Kanal gesperrt, darf das Kommunikationsobjekt kein Telegramm mehr senden. Wird der Kanal freigegeben, sendet das Kommunikationsobjekt ein Telegramm mit seinem aktuellen Wert."
    Habt ihr ne Idee, wie ich das hinbekommen kann?
    Danke, Steffen

    #2
    Problem gelöst:
    ABB-Support schrieb mir:
    Verwenden Sie bitte alternativ die Applikation "Schalten Stufen Zyklisch". Dort tritt das von Ihnen beschriebene Verhalten nicht auf.
    Und genau so ist es.