Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehler im Logikbaustein Wandler / 4ByteTo32Bit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Fehler im Logikbaustein Wandler / 4ByteTo32Bit

    Hallo Zusammen

    Falls jemad diesem Bausstein mal verwendet will, wird er leider feststellen das siche in Fehler eingeschlichen hat. Leider wird nur ein 2byte statt einem 4byte Wert verarbeitet. (vermutlich Kopiererfehler vom Baustein 2ByteTo16Bit)
    Um diesen Fehler zu korrigieren muss in der Logic 19014_4Byte_nach_32_Bit.hsl der Wert int durch long ersetzt werden:


    5012|0|""|"(long(EN[1]) & 1)"|""|1|0|0|0
    5012|0|""|"(long(EN[1]) & 2)"|""|2|0|0|0
    5012|0|""|"(long(EN[1]) & 4)"|""|3|0|0|0
    etc...

    Weiters in der Zeile follgenden Zeile
    Eingang 2 durch 4 ersetzen (optische Günde) :-)

    5000|"Wandler\4ByteTo32Bit"|4|1|"Eingang 4

    Eventuell kann man Holger Schwinghammer (dem Entwickler)
    diesen Fehler zukommen lassen so dass es generell behoben werden kann.

    Gruß Benny

    #2
    Hallo Benny,

    danke für den Hinweis.

    Hate den Fehler schon in einer früheren Version entdeckt.
    Sollte daher nicht mehr aktuell sein.

    Welche Experten-Version nutzt Du?
    Baustein separat geladen oder aus dem Standard Setup?

    Gruß Holger

    Kommentar


      #3
      Experte 2.2 und 2.3

      Standard Setup


      Gruß Benny

      Kommentar

      Lädt...