    KNX/EIB FT1.2 & lokales programmieren

    Hallo Zusammen,

    ich habe leider immer noch ein Problem mit der Datenschnittstelle Gira 050427 (mit Busankoppler 2.0 Gira 064500).

    Aktueller Stand:

    sämtliche Aktorik und Taster erfolgreich über [Laptop-WLAN/FritzBox-Switch-HS-Datenschnittstelle-BA 2.0] parametriert und funktionsfähig.

    In der ETS (3.0f) ist "IP(EIBlib/IP)" mit entsprechender IP des HS und Standard Ports eingestellt - im Experten "BCU2 / FT1.2 -Kompatiblitätsmodus-" mit Standard Einstellungen + aktivierter Unterstützung für iETS.

    Ich muss allerdings jedesmal nach ETS Start die Datenschnittstelle von 15.15.255 auf 1.1.41 lokal programmieren. Unten Rechts in der Statuszeile wird die Adresse dann aktualisiert und ich kann per ETS schalten, etc . Der Busmonitor zeigt allerdings andauernd "Fehlermeldungen" in Verbindung mit der Adresse 15.15.255. Auch in der Debug Seite des HS wird 15.15.255 angezeigt. Auch nach lokaler Programmierung per iETS auf 1.1.41

    Nehme ich im Experten nur "BCU2 / FT1.2" kommt mit "1.1.41" unter phys. Adr. keine Verbindung zu Stande und in der Debug Seite steht unter Phys. Adr. "?"

    Irgendwo im Forum habe ich diesbzgl. gelesen, einmal nach Umstellung auf "BCU2 / FT1.2" den HS neu starten zu lassen, dann ausmachen, Bus Verbindung 60Sek zu trennen, wieder anzuklemmen und HS zu starten. Auch dieses Prozedere hat keinen Erfolg gebracht.

    Entweder mache ich irgendwo einen Fehler oder die Datenschnittstelle hat einen wech....

    Hat jemand DIE rettende Idee?

    Viele Grüße
    Frank

    PS
    Ansonsten macht EIB jetzt schon richtig Spaß im neuen Eigenheim. Und das obwohl der HS bis jetzt nur als warscheinlich teuerste Schnittstelle der Welt mißbraucht wird


    und noch ein PS
    hatte diesen Beitrag schon vor einigen Tagen <a href="https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=2834&page=2">gepostet</a>. Entweder es weiß niemand rat, oder er ist dem QC zum Ofer gefallen

    #2
    Du mußt die Phys. Adresse in dem Experten einstellen !!!!

    zu finden unter Projekteinstellungen, EIB & iETS, Physikalische Adresse.

    LG

    Kommentar


      #3
      Zitat von SnIpE Beitrag anzeigen
      Nehme ich im Experten nur "BCU2 / FT1.2" kommt mit "1.1.41" unter phys. Adr. keine Verbindung zu Stande und in der Debug Seite steht unter Phys. Adr. "?"
      Hallo Mike,

      habe ich ja schon versucht, dann kommt aber wie gesagt keine Verbindung mehr zu stande.

      Und im Kompatiblitätsmodus ist das Feld ausgeblendet.



      Grüße
      Frank