Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zum Fensterkontakt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage zum Fensterkontakt

    Hallo,

    Ich möchte mir gerne einen Fensterkontakt einbauen und diesen für mehrere Sachen nutzen.
    Ich würde gerne einmal die Heizung damit steuern (Fensterkontakt) zusätlich Wenn fenster bzw Balkon Tür offen ist den Rolladen sperren und zusätzlich den Status des Fensters in der Visu sehen.

    Wie wird sowas im ETS gelöst, da ja normalerweise nur an eine GA gesendet wird? Deshalb kann ich ja Taster nicht doppelt belegen?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    das Objekt des Fensterkontakts in der Visu darstellen und zusätzlich als Sperrobjekt im Jalousieaktor verbinden.

    Michael

    Kommentar


      #3
      Ja, es wird nur eine Gruppenadresse gesendet. Diese kann aber von beliebig vielen Empfängern empfangen werden. Ist wie auf dem Fischmarkt einer schreit, wer will der reagiert.
      --
      Der KNX-Blogger

      Kommentar


        #4
        Aber es wären doch 2 GA oder?
        Eine für das sperren des Rolladens und eine für die Heizung (Fenster offen)
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #5
          Ne nur eine und mit der sperrst du den Rolladenaktor und gleichzeitig den
          Heizungsaktor wenn das Fenster offen ist.

          Gruß Jochen

          Kommentar

          Lädt...
          X