Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe, 2 Linien schnell zusammenführen??

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hilfe, 2 Linien schnell zusammenführen??

    Hallo Zusammen,

    mir hats gestern Abend meinen Weinzierl Linemaster zerlegt, welcher bei mir auch die Spannungsversorgung übernommen hat.

    Kein Problem dachte ich mir, bau ich die alte ein... nur das die alte 2x 320mA war und der Linemaster 1x 640mA.

    Gibts eine Möglichkeit, (ohne Linienkoppler und umprogramieren der Phys. Adressen ) die beiden Linien provisorisch für die Zeitdauer bis ich eine neue Spg. Versorgung hab zusammen zu führen?

    rentiert sich die reparatur des Linemasters (von Voltus 2011)? Er hat nur noch 9V Busspannung... aber eigentlich kein Alter.

    Danke & Gruß
    Bernhard

    #2
    Wieviel Geräte hast Du denn am Bus hängen?
    Kommst Du deutlich über 320mA?

    Kommentar


      #3
      ja, bin schon deutlich drüber.

      Hab jetzt nur, der Einfachheit halber, Schaltschrank und alles abgehende getrennt. Jetzt erreicht halt kein Schalter mehr seinen Aktor...

      Hoffe dass das neue Netzteil bald kommt...

      Kommentar


        #4
        Habe gerade mit Fa. Weinzierl telefoniert, Sie zeigen sich sehr kulant! Tauschen das Gerät aus, obwohl es schon aus der Gewährleistung ist...

        dauert aber trotzdem bis Freitag, aber super Service!

        Kommentar

        Lädt...
        X