Gira 3 Plus Taster - Uhrzeit / Schaltzeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Gira 3 Plus Taster - Uhrzeit / Schaltzeit

    Moin zusammen,

    tolles Forum hier.
    Ich bin bzgl. KNX absolut neu und fange erst so laaaangsam an.
    Wir haben einen Neubau mit KNX im EG. Wir haben GIRA Taster verbaut.
    Unteranderem verwenden wir den Gira 3 Plus Taster.
    Am Heizkreisverteiler hängen Theben HMT6 Heizungsaktoren.

    Folgende Probleme:

    1) Ich komme nicht ins Menü Schaltzeit bzw. Uhrzeit einstellen wie in der Anleitung der 3 Plus beschrieben. Kann man das überhaupt manuell und muss man zwingend einen Zeitgeben auf dem Bus haben? Wenn nein, warum zeigt der Taster mit nur: Betriebsmodus, Display Kontrast, Abbruch, Solltemp einstellen an? Eben keine Heizungsuhr.
    2) Wenn ich die Solltemp höher stelle, fahren die Theben Aktoren nicht auf? Wo kann da die Ursache sein? Fehler in der Programmierung?

    Wenn Ihr mehr Infos braucht einfach melden...

    MfG
    Dirk Dölling

    #2
    Einen Zeitgeber auf dem Bus brauchst Du immer, die TS3 haben keine eigene Uhr an Bord.

    Dies kann z.B. der Gira IP-Router sein, der hat sowas mit drin (falls kein anderes Gerät wie HomeServer, o.ä. vorhanden ist)

    Zu 2 benötigtst etwas mehr Info, z.b. Screenshot... sonst bleibt hier nur die Glaskugel

    Kommentar


      #3
      Danke!
      Was für einen Screenshot meinst Du denn? Von was?

      VG
      Dirk

      Kommentar


        #4
        Von der Konfiguration des Tasters und Aktors (Gruppenadressen/Parameter) um zu sehen, was Du konfiguriert und wie miteinander verknüpft hast.

        Kommentar