Moin moin
ein bekannter hat sich ein Haus mit KNX installation gekauf - und wie soll es sein, ohne Projektdatei!!!
Habe Ihm das Projekt nun soweit rekonstruiert, was ihm wohl das eine oder andere Bierchen kosten wird ;-)
Da das Projekt völlig wirr parametriet wurde, werde ich es neu aufsetzten und hierbei auch gleich die Applikationsprogramme auf den neuesten Stand bringen.
Hapern tut es nun an der Betriebsartenumschaltung. Bei den verbauten RTR's handelt es sich um BJ 6326-101 3f-triton-Taster mit RTR.
Nur finde ich hier keine Betriebsartenumschaltung (folgend BU) in ein Byte. Auch eine Sowertverschiebung scheint es nicht zu geben. Es stehen mir nur folgende Kommunikationsobjekte zur Wahl:
03 Betriebsart Komfortbetrieb 1 bit
04 Betriebsart Nachtbetrieb 1 bit
05 Betriebsart Frost/Hitzeschutz 1 bit
07 Stellgröße Heizen (stätig) ist klar 1byte
09 Basis Sollwert Telegramm Temp 2byte
10 Ist-Temp Raumtemperatur 2byte
Darüber hinaus wurde in einem großen Raum 3 RTR's verbaut die den jeweiligen Heizkreis gesteuert haben. Das ganze hat sich natürlich tot geregelt.
Nun soll ein HS4 mit installatiert werden und ich frage mich wie ich das mit den wenigen KO am besten lösen könnte?!?!
Ziel wäre, einen RTR als Regler für den gesamten Raum. die beiden anderen RTR'S und den HS als reine Bediennebenstelle.
Aber irgendwie drehe ich mich im kreis?!?!
Hat jemand einen Tipp ohne die RTR's zu tauschen?
Wie funktioniert eigentlich die BU mit einem bit, habe das noch nie wirklich so ausgeführt. Muss ich immer dafür sogen, das das gesetzte Bit zurück gesetzt wird, sobald - oder befor ich ein anderes setze?
Und wie verstelle ich den Sollwert? einfach drüber schreiben und mit den Kommunikationsflags rumprobieren?
Vielen Dank für anregungen!
Gruß RAlf
ein bekannter hat sich ein Haus mit KNX installation gekauf - und wie soll es sein, ohne Projektdatei!!!
Habe Ihm das Projekt nun soweit rekonstruiert, was ihm wohl das eine oder andere Bierchen kosten wird ;-)
Da das Projekt völlig wirr parametriet wurde, werde ich es neu aufsetzten und hierbei auch gleich die Applikationsprogramme auf den neuesten Stand bringen.
Hapern tut es nun an der Betriebsartenumschaltung. Bei den verbauten RTR's handelt es sich um BJ 6326-101 3f-triton-Taster mit RTR.
Nur finde ich hier keine Betriebsartenumschaltung (folgend BU) in ein Byte. Auch eine Sowertverschiebung scheint es nicht zu geben. Es stehen mir nur folgende Kommunikationsobjekte zur Wahl:
03 Betriebsart Komfortbetrieb 1 bit
04 Betriebsart Nachtbetrieb 1 bit
05 Betriebsart Frost/Hitzeschutz 1 bit
07 Stellgröße Heizen (stätig) ist klar 1byte
09 Basis Sollwert Telegramm Temp 2byte
10 Ist-Temp Raumtemperatur 2byte
Darüber hinaus wurde in einem großen Raum 3 RTR's verbaut die den jeweiligen Heizkreis gesteuert haben. Das ganze hat sich natürlich tot geregelt.
Nun soll ein HS4 mit installatiert werden und ich frage mich wie ich das mit den wenigen KO am besten lösen könnte?!?!
Ziel wäre, einen RTR als Regler für den gesamten Raum. die beiden anderen RTR'S und den HS als reine Bediennebenstelle.
Aber irgendwie drehe ich mich im kreis?!?!
Hat jemand einen Tipp ohne die RTR's zu tauschen?
Wie funktioniert eigentlich die BU mit einem bit, habe das noch nie wirklich so ausgeführt. Muss ich immer dafür sogen, das das gesetzte Bit zurück gesetzt wird, sobald - oder befor ich ein anderes setze?
Und wie verstelle ich den Sollwert? einfach drüber schreiben und mit den Kommunikationsflags rumprobieren?
Vielen Dank für anregungen!
Gruß RAlf