    Ich benutze den Siemens Bewegungsmelder 5WG1 257-2AB13 mit einem Busankoppler 5WG1 110-2AB13.

    Der Busankoppler hat keine Lerntaste mehr, aber am Busendgerät sehe ich ebenfalls keine.

    Wie wird die physikalische Adresse in ETS4/ETS5 einprogrammiert, in ETS3 gab es die lokale Adressierung.

    #2
    2AB13? gibt es meiner Meinung nach nicht ( und auch auf der Siemens Seite nicht zu finden ). Stell doch mal ein Bild online. Meine den Busankoppler

    Kommentar


      #3
      Die Lerntaste müsste eigentlich links und etwas oberhalb der 10-poligen Anschlussleiste des Busankopplers liegen.
      Danke & Liebe Grüße

      Kommentar


        #4
        Hallo Kollege..

        die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm wird bei modularen Geräten (BCU und Anwendermodul getrennt) in den Busankoppler (BCU) geladen.
        --> Somit die Lerntaste an der BCU drücken (nicht die LED!!!)

        Gruss Peter
        Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
        Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

        Kommentar


          #5
          SIEMENS 5WG1110-2AB03 Busankoppler UP 110 online kaufen im Voltus Elektro Shop

          Das sollte doch der BA sein... Links neben der AST ist ein kleines Viereck, da ist die Programmiertaste versteckt. Paar cm drüber die Programmier LED.