Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zur Funktionsvorlage Heizung plus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client Frage zur Funktionsvorlage Heizung plus

    Hallo zusammen,

    ich benötige mal wieder Eure Hilfe. Es geht um die Funktionsvorlage Heizung plus (Betriebsumschaltung) im QC.

    Ich habe von meinem Elektriker die Gruppenadressen zur Heizungssteuerung erhalten. Laut Elektriker wurde alles freigeschalten, was geht. Mangels ETS kann ich das weder selber machen noch kontrollieren. Nun habe ich das Problem, dass die Bezeichnung der Gruppenadresse so gar nicht mit der Bezeichnung in der Funktionsvorlage übereinstimmen.

    Folgende Gruppenadresse (Mittelgruppen) habe ich erhalten ...

    0 Raumtemperatur (16-Bit)
    1 Aktueller Sollwert (16-Bit)
    2 Betriebsart (8-Bit)
    3 Stellgröße Heizen (8-Bit)
    4 Status Heizen (1-Bit)
    5 Basissollwert Heizen Komfort (16-Bit)
    6 Aktueller Sollwert Heizen (16-Bit)

    (siehe Abb. Kommunikationsobjekte)

    In der Funktionsvorlage Heizung plus (Betriebsumschaltung) werden aber GA´s für Betriebsumschaltung, Status Betriebsmodus, Soll-Temperatur, Ist-Temperatur und optional Position Ventil abgefragt.

    Wer kann mir sagen, wo was hingehört bzw. ob ich überhaupt die richtigen Gruppenadresse habe.

    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Matthbot
    Angehängte Dateien

    #2
    Moin,

    so als erstes mal die Frage
    Welcher Raumthermostat / Heizungsaktor
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Zitat von schlaubi Beitrag anzeigen
      moin,

      so als erstes mal die frage
      welcher raumthermostat / heizungsaktor
      busch-jaeger 6128/01
      theben hmt 6 knx

      Kommentar


        #4
        Moin,

        Ist-Temperatur = 0 Raumtemperatur (16-Bit)
        Soll-Temperatur = 1 Aktueller Sollwert (16-Bit)
        Betriebsmodusumschaltung = 2 Betriebsart (8-Bit)
        3 Stellgröße Heizen (8-Bit)
        4 Status Heizen (1-Bit)
        5 Basissollwert Heizen Komfort (16-Bit)
        6 Aktueller Sollwert Heizen (16-Bit)
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          Hallo Thomas,

          vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab das mal so eingestellt.

          Wenn ich aber zwischen den Btriebsmodis wechsle, sollte sich doch die Soll-Temperatur ändern - tut sie aber nicht. Die Soll-Temperatur bleibt auf 21,0° stehen. Komfort = 21°, Standby = 19°, Nacht = 17°.

          Liegt das an der fehlenden Rückmeldung (Status Betriebsmodus) ?

          Matthbot

          Kommentar


            #6
            Moin,

            Tausch mal die "Soll-Temperatur = 1 Aktueller Sollwert (16-Bit)" gegen
            Soll-Temperatur = 6 Aktueller Sollwert Heizen (16-Bit)
            .... und Tschüs Thomas

            Kommentar


              #7
              ... die Soll-Temperatur ändert sich trotz des geänderten Betriebsmodus nicht.
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                Moin,

                verstell mal die Betriebsmodi direkt am busch-jaeger 6128/01, und kontrollier dann die Soll-Temperatur
                .... und Tschüs Thomas

                Kommentar


                  #9
                  ist das beim RTR frei gegeben ??
                  mach auch mal den Frostschutz dazu
                  Status Betriebsmodus (8 bit ) wo hast du den ?
                  steht der RTR auch auf KNX konform

                  Ist-Temperatur = 0 Raumtemperatur (16-Bit)
                  Soll-Temperatur = 6 Aktueller Sollwert (16-Bit)
                  Betriebsmodusumschaltung = 2 Betriebsart (8-Bit)
                  Status Betriebsmodus = 6 Aktueller Sollwert Heizen (16-Bit)

                  KO 100 wäre bei mir Ventil Position (Gira TS3 Plus)
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
                    Moin,

                    verstell mal die Betriebsmodi direkt am busch-jaeger 6128/01, und kontrollier dann die Soll-Temperatur
                    Sobald ich am RTR den Betriebsmodus ändere, verändert sich zwar dich Soll-Temperatur, nicht aber der Betriebsmodus. Was mache ich falsch ?

                    MfG
                    Matthbot
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von patricia Beitrag anzeigen
                      ist das beim RTR frei gegeben ??
                      mach auch mal den Frostschutz dazu
                      Status Betriebsmodus (8 bit ) wo hast du den ?
                      steht der RTR auch auf KNX konform

                      Ist-Temperatur = 0 Raumtemperatur (16-Bit)
                      Soll-Temperatur = 6 Aktueller Sollwert (16-Bit)
                      Betriebsmodusumschaltung = 2 Betriebsart (8-Bit)
                      Status Betriebsmodus = 6 Aktueller Sollwert Heizen (16-Bit)

                      KO 100 wäre bei mir Ventil Position (Gira TS3 Plus)
                      Hallo Udo,

                      vielen Dank für deine Unterstützung. Das 8-Bit Objekt, Status Betriebsmodus scheint es nicht zu geben. Im Anhang eine kurze Übersicht der möglichen Objekte des RTR´s.

                      MfG
                      Matthbot
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von matthbot Beitrag anzeigen
                        Hallo Udo,

                        vielen Dank für deine Unterstützung. Das 8-Bit Objekt, Status Betriebsmodus scheint es nicht zu geben. Im Anhang eine kurze Übersicht der möglichen Objekte des RTR´s.

                        MfG
                        Matthbot
                        Hallo Matthbot

                        Ich denke schon das steht da dabei!!
                        Bitte schau mal in der Beschreibung was da genau zu den KOs steht.
                        Bild 1 Busch Bild 2 Gira

                        Gruß Udo
                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          #13
                          ... ich steh auf dem Schlauch.

                          Kommentar


                            #14
                            Moin,


                            @Udo, was soll das Rätsel Spiel wenn du es weist Wechsels KO verknüpft werden muss dann sag es doch

                            ich habe mir die Beschreibung von Busch Jäger angeschaut und habe kein passendes KO für den "Status Betriebsmodus" gefunden
                            .... und Tschüs Thomas

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo Thomas
                              Das soll kein Rätsel sein!!
                              Ich würde jetzt erst noch mal in der Beschreibung
                              schauen oder mal bei Busch anrufen.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X