    KNX/EIB Probleme Knx - Dali - Led Strips

    Hallo Kollegen,

    Wiedermal ein Problemchen bei dem ich nicht mehr weiter weiß:

    Anlage:
    Knx mit Gira Dali Gateway plus

    3 Dali Kreise gedimmt
    Davon: 2x Bilton Vorschaltgerät mit je 4mt Led Strip weiss zu 20W/mt.
    1x 4 Led Spots mit 350mA/500mA und Vorschaltgerät Chromoflex mit separater Stromquelle 500mA.

    Problem ist, dass nach einigen Tagen unter Spannung, die Led Strips sich selbstständig machen und auf u ab-dimmen. Wieder ausschalten und wieder einschalten....die ganze Zeit, ohne dass vom Bus ein Befehl kommt.
    Bei Kontrolle der beiden Bilton Vorschaltegeräte hat die Led des "DALI STATUS" immer unregelmäßig geblinkt, ohne dass wiederum ein Befehl gesendet wird.

    Das komische daran ist zudem, dass vor einer Woche Led strip nr1 diesen Vorfall hatte, dieser nach Resetieren wieder lief und jetzt nach wiederum ca. 1 Woche Strip nr2 diese Probleme macht.

    Bin um jede Hilfe dankbar....weiß nicht mehr weiter.

    Lg Fabl

    #2
    Wie ist die DALI Spannung? Konstant oder schwankt?
    Miss mal direkt am DALI Gateway und damm am DALI EVG.

    Kommentar


      #3
      Hallo
      Gab es hier eine Lösung?

      Kommentar


        #4
        Hallo
        ja die Geräte wurden gegen andere Dali Vorschaltgeräte getauscht. Problem gelöst