    Hallo Zusammen,

    ich möchte an meine Jung Raumcontroller den Betriebsmodus Nachtbetrieb senden und zwar an alle im Bus.
    Gruppenadresse mit dem Object 82 / Eingang Betriebsmodus ist erstellt.
    Nun möchte ich auf einen Schalttaster die Umschaltung auf Betriebsmodus "Nacht" Object 84 legen..

    Aber wie?

    Danke und Grüße

    #2
    Moin,
    kann es sein das du da was durch einander bringst

    Objekt 82 Betriebsmodusumschaltung = 1 Byte
    (Betriebsmodusumschaltung durch KONNEX Objekt)

    Objekt 84 Nachtbetrieb = 1 Bit
    (Betriebsmodusumschaltung durch 4 x 1 Bit Objekte)
    hier ist dann nämlich das Objekt 82 der Komfortbetrieb
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      O. k., da magst du Recht haben.

      Aber kannst du mir sagen, welchen Befehl ich an den Bus senden muss, damit der Betriebsmodus umgeschaltet wird?

      Grüsse

      Kommentar


        #4
        Moin,

        ein 1 Byte Wertobjekt mit dem Wert "03" (Nachtbetrieb) auf das Objekt 82
        siehe auch Seite 116

        http://downloads.jung.de/public/de/p...3krmtsd_td.pdf
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          das passt, danke...

          Kommentar


            #6
            Hallo zusammen, ich hätte eine Frage hierzu.

            Ich habe diverse RCs von Jung verbaut und möchte auch über ein Objekt den Nachtmodus an allen RCs aktivieren.

            Also hab ich eine gruppenadresse erstellt, dort ist der nachtmodus drin (4x 1 bit) und ich habe eine Taste um ihn zu aktivieren.

            Es funktioniert allerdings nicht.

            Erst wenn ich im Untermenü am RC einmal manuell auf Nachtmodus geschalten habe, funktioniert es auch über die Taste. So bei allen RCs.
            Ich müsste dann aber nach der nächsten Programmierung der RCs wieder bei allen RCs einmal manuell umstellen.

            Jemand nen Tipp oder ein ähnliches Problem gehabt?

            Danke vorab.

            Grüße Manu

            Kommentar


              #7
              Nicht so oft programmieren

              Kommentar


                #8
                Bedeutet im Umkehrschluss, Problem ist bekannt und man muss es tatsächlich so machen?
                Gibt keine andere Möglichkeit?

                Kommentar


                  #9
                  Hallo ManuelKi ich habe fast das selbe Problem und zwar kann ich mit einer Szene den Controller zwar auf den Komfort Modus schalten wenn ich aber auf den Standby Betrieb schalten will funktioniert es nicht

                  Kommentar


                    #10
                    Wer 1 bit verwendet muss für Funktionsweisse verstehen. Komfort 1 ist Komfort. Komfort 0 ist automatisch standby.