    Hallo,

    stehe auf´m Schlauch hoffe Ihr könnt mir helfen.

    Möchte den Luxwert (Ist-Helligkeiswert) das von einem Präsenzmelder gesendet wird auf einem z.b. Zennio anzeigen lassen.

    Der Melder sendet 2-Byte.

    Habe am Display 2byte (Ganzzahl) ausgewählt.

    Am Display werden nun 7344 angezeigt.
    Im Gruppenmonitor jedoch 96 lux.

    Was mache in falsch ?

    Gruß
    Benny

    #2
    Versuche doch mal DPT 9.004 bzw. 2 byte Gleitkommawert

    Viele Grüsse,

    Matthias

    Kommentar


      #3
      Hallo supermaz,

      habe dem GA die 9.004 (Lux) zugewiesen.
      Bei Ganzzahl ohen Vorzeichen keine Wertbesserung.
      Allerdings bei 2-Byte Fliesskomma sieht das besser aus.

      Allerdings muss ich Mal kontrollieren ob der Wert stimmt.
      Müsste eigentlich höher sein.

      Gruß
      Benny