    Hallo zusammen,

    nachdem ich die neue Applikationssoftware ETS3_MT701CT_1v01b aus dem
    Servicepaket von Berker installiert habe, ein neues vollständiges
    Download durchgeführt habe, bootet sich die Schachtel permanent neu.

    Hat jemand dieses Problem oder kann jemand etwas dazu sagen?

    Brauche dringend Hilfe, da die Entwickler die Exportfunktion clevererweise
    nur aufwärtskompatibel geschrieben haben.

    Suche außerdem noch eine Möglichkeit, das Ding nur bei Bewegung davor
    anzuschalten. Dafür würde ein Jung "Automatik-Schalter 180° Universal"
    zur Vefügung stehen.

    Danke Matthias

    #2
    Hallo Ulli-Matthias,

    zu dem Absturz kann ich nichts sagen, meine beiden GIRA-Teile (die wohl baugleich sind) hatten das noch nie.

    Anschalten per BWM mache ich auch.

    Dazu:

    "Grundbeleuchtung" auf AUS
    "Hintergrundbeleuchtung" auf "Tastendruck oder Objekt". Da hast du dann ein KO, das du mit dem BWM verbinden kannst,
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      "Grundbeleuchtung" auf AUS
      "Hintergrundbeleuchtung" auf "Tastendruck oder Objekt". Da hast du dann ein KO, das du mit dem BWM verbinden kannst,

      Sehr raffiniert, muss ich mir merken.
      Typisch Matthias.


      Gruss
      Dieter

      Kommentar


        #4
        Erledigt

        Konnte die Schüssel jetzt wieder in Betrieb nehmen.

        Todo:

        1. mit b Version -> Export in Datei
        2. b Version deinstallieren und Installations-Verzeichnis löschen
        3. alte Version installieren
        4. mit geeignetem Editor die 5. Zeile der Exportdatei in
        Version=Version: 0.14 Typ:ECON/MTct Landscape
        verändern
        5. Gerät in ETS trennen
        6. neues MT hinzufügen und die alte GA zuweisen
        7. Parameter bearbeiten und die Datei importieren
        8. Fertig

        Gruss Matthias