Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNXnet/IP für Wireshark

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • standard55
    antwortet
    Hallo, ich habe da auch mal eine frage.
    Ich habe mit Wireshark eine Protokollanalyse vorgenommen.
    Ich bekomme bei meiner Source Adresse die Physikalische Adresse 1.1.254.
    Ich habe aber kein Gerät bei mir im System mit dieser Adresse !? Woran liegt das ?! Hat das was mit dem KNX Router zu tun?!

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • MGK
    antwortet
    sehr cool, Danke Dir!

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • mrmoe
    antwortet
    Hi, vielen Dank für die Rückmeldung.
    In diesem Fall ist die 3/5/55 richtig.
    Eigentlich müsste an dieser Stelle "Destination Address 3/5/55 or 3/1335" angezeigt werden, weil aus dem Protokoll nicht hervorgeht wie viele Ebenen benutzt werden.

    Ich habe am 28.10.14 eine Update für den Dissector committed, der unter anderem auch diesen Fehler adressierte.

    Die Version die unter Downloads zu Verfügung steht, beinhaltet noch die alte Version des Dissectors.
    Die Lösung wäre entweder: Wireshark selbst kompilieren oder https://www.wireshark.org/download/automated/.
    Diese Versionen werden täglich vom Buildbot kompiliert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nagilo
    antwortet
    Hallo,

    ich habe kein Gerät mit der Adresse 1.13.55 aber sehr wohl eine Gruppenadresse mit der Gruppennummer 3/5/55

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • salixer
    antwortet
    Zitat von nagilo Beitrag anzeigen
    Die KNX Destination Adresse in einem L_Data.ind cemi frame wird falsch erkannt.

    Ein Beispiel:

    hex 1d 37
    bin 0001 1101 0011 0111
    ____ AAA ABBB CCCC CCCC


    wäre korrekt Group 3/5/55

    Das Plugin liefert
    Destination Address 1/13/55
    Falls aber die Zieladresse eine physikalische Adresse ist, sollte IIRC 1/13/55 passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nagilo
    antwortet
    Hallo,

    habe das Plugin getestet -- genial hilft mir riesig ... anbei auch gleich ein Bugreport.

    Die KNX Destination Adresse in einem L_Data.ind cemi frame wird falsch erkannt.

    Ein Beispiel:

    hex 1d 37
    bin 0001 1101 0011 0111
    ____ AAA ABBB CCCC CCCC


    wäre korrekt Group 3/5/55

    Das Plugin liefert
    Destination Address 1/13/55

    Gruß und danke für das Plugin

    Einen Kommentar schreiben:


  • salixer
    antwortet
    Zitat von mrmoe Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    ich habe einen neuen Dissector für Wireshark geschrieben der das KNXnet/IP Protokoll auflöst.
    Bis auf wenige APCI Codes wird das gesamte Protokoll aufgelöst.
    Der Dissector ist ab jetzt im Development Release 1.99 enthalten.

    Wer Fehler findet kann sich gerne an mich wenden, ich bemühe mich dann um eine schnelle Korrektur. (Bitte ggf. mit Aufzeichnung)
    Gerade kurz getestet und es funktioniert so weit sehr gut.
    Es werden sogar die cEMIs aufgeschlüsselt, da steckt also richtig Arbeit drin. Dafür ein dickes "Dauemn hoch" von mir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxfindichgut
    antwortet
    Sorry, hatte es wohl falsch verstanden, ich dachte es wäre ein eigenständiges Plugin. Aber jetzt ist klar, also bereits in 1.99 von Wireshark
    enthalten. Danke fürs Aufklären.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Moinmoin

    Zitat von knxfindichgut Beitrag anzeigen
    Sorry falls ich es übersehen habe aber wo finde ich das Ding ?
    Hat er doch geschrieben:

    Zitat von mrmoe Beitrag anzeigen
    Der Dissector ist ab jetzt im Development Release 1.99 enthalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxfindichgut
    antwortet
    Hallo Alex,
    danke, würde ich gerne mal testen.
    Sorry falls ich es übersehen habe aber wo finde ich das Ding ?
    Grüße,
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • mrmoe
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB KNXnet/IP für Wireshark.

    KNXnet/IP für Wireshark

    Hallo zusammen,
    ich habe einen neuen Dissector für Wireshark geschrieben der das KNXnet/IP Protokoll auflöst.
    Bis auf wenige APCI Codes wird das gesamte Protokoll aufgelöst.
    Der Dissector ist ab jetzt im Development Release 1.99 enthalten.

    Wer Fehler findet kann sich gerne an mich wenden, ich bemühe mich dann um eine schnelle Korrektur. (Bitte ggf. mit Aufzeichnung)

    Grüße
    Alex
Lädt...