    Hallo,

    An meinem KNX-Bus hängt eine ABB IPS/S2.1 IP-Schnittstelle. Auf meinem Wiregate habe ich den eibd aktiviert, mit Tunneling aber ohne Routing. Außerdem am IP-Netz hängt mein Rechner mit der ETS und ein Raspi mit Smarthome.

    Wenn ich im Gruppenmonitor der ETS ein KNX-Telegramm sende, "sehe" ich das im Smarthome nicht. Genauso anders rum, wenn ich vom Smarthome was sende, sehe ich es im Gruppenmonitor nicht. Alles andere scheint zu funktionieren: Ich sehe die Wiregate-Telegramm im Busmonitor und auf dem Smarthome, und mit dem KNX-Bus funktioniert eh alles in jede Richtung.

    In der Online-Hilfe des Wiregates heißt es zu IP Tunneling:
    Die Hosts eines LANs bauen jeweils eine Verbindung zum WireGate auf, dass [sic!] alle Telegramme an jeden Teilnehmer weiterleitet.
    Was mache ich falsch? Liegt das an meiner eibd-Konfiguration?

    Gruß
    Markus

    Edit: Hinweis: 192.168.178.21 ist die IP-Adresse der ABB IP-Schnittstelle.
    Angehängte Dateien

    #2
    Der eibd filtert da ansich nichts; beschreibe mal das Setup etwas genauer, also wie z.B. sh.py auf den Bus geht.

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Zitat von makki Beitrag anzeigen
      Der eibd filtert da ansich nichts; beschreibe mal das Setup etwas genauer, also wie z.B. sh.py auf den Bus geht.

      Makki
      Das hier ist meine Konfiguration auf dem sh.py:

      Code:
      EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
      EIB_ADDR="1.1.253"
      #EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
      EIB_IF="ipt:192.168.178.201"
      EIB_UID="1000"
      Die Einstellungen aus der ETS siehe Screenshot.


      IP-Adressen:
      192.168.178.21 - ABB IP-Schnittstelle
      192.168.178.201 - Wiregate
      192.168.178.205 - sh.py


      Was könnte sonst noch interessant sein?

      Gruß
      Markus
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Hmm, komisch..

        Zum Abgleich: kommen die Telegramme (eibd/vbusmonitor1) am RPi an und werden evtl. nur von sh.py gefiltert? Dann gehts in Richtung Topologie-Problem..

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          Hmm, komisch..

          Zum Abgleich: kommen die Telegramme (eibd/vbusmonitor1) am RPi an und werden evtl. nur von sh.py gefiltert? Dann gehts in Richtung Topologie-Problem..

          Makki
          Konnt gerade nur noch kurz schauen: Im vbusmonitor1 sehe ich die Telegramme tatsächlich. Dann muss ich wohl nochmal etwas in die Tiefe gehen. Bin jetzt nur erstmal offline. Melde mich wieder...

          Danke und Gruß
          Markus

          Kommentar


            #6
            Dann würde ich vorschlagen, damit mal im sh.py-Unterforum hier vorstellig zu werden
            Das Thema ist in der Tat ziemlich schwierig, aber der eibd filtert da wiegesagt nichts..

            Makki
            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
            -> Bitte KEINE PNs!

            Kommentar


              #7
              Du brauchst auch keine 2 Instanzen des eibd.
              Es würde reichen wenn Du smarthome.py folgendermaßen konfigurierst:

              plugin.conf
              Code:
              [knx]
                 class_name = KNX
                 class_path = plugins.knx
                 host = 192.168.178.201 #IP WIREGATE
                 port = 6720
              Der eibd reicht einmal im Netzwerk.
              Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
              Baustelle 2.0 !

              Kommentar


                #8
                JuMi: Wohl wahr

                Ich war mal so frei den "gelöst" Haken zu setzen, weil es kein WireGate-Problem ist..

                Makki
                EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                -> Bitte KEINE PNs!

                Kommentar


                  #9
                  Hallo zusammen,

                  und genau das war auch die Ursache. Ich habe das umgestellt, und jetzt "sehen" sich ETS und sh.py gemeinsam und ich bekomm alle Telegramme überall. Vielen Dank!

                  Gruß
                  Markus