Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Sollwertverschiebung mittels Gira Control 9 KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Sollwertverschiebung mittels Gira Control 9 KNX

    Liebe KNX'ler

    ich stehe gerade vor einem Problem bei der Inbetriebnahme der Gira Control 9 KNX, speziell bin ich an der Einzelraumregelung. Im Einsatz habe ich den Heizungsaktor von MDT im Modus Integrierter Regler. Für die Sollwertverschiebung benötigt die Control 9 ein 1 Byte KO, der Regler bietet mir dafür aber nur ein 2 Byte KO an. Irgendwie komme ich hier nicht weiter und benötige Eure Hilfe. Hat jemand eine Idee?

    Danke und Grüße Sven

    #2
    Servus,

    Kenne weder das Panel, noch den Aktor sonderlich gut, aber:
    Vermutlich ist das Objekt "Sollwertverschiebung" das falsche, eher der "Basissollwert".

    Lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Hallo Norbert,

      der Basissollwert soll ja bei der Einzelraumregelung individuell veränderbar sein. Das wird doch mit der Sollwertverschiebung umgesetzt. Gibt es ein Tool, mit dem ich KO von 2 byte auf 1 byte umsetzen kann?

      Grüße Sven

      Kommentar


        #4
        Servus,

        Es gibt doch für jeden Kreis ein eigenes Basissollwert-Objekt?!
        Somit kannst du für jeden Regler den Basissollwert am Panel verstellen.

        Ich mache das immer so, und es funktioniert.

        Lg
        Norbert

        Kommentar


          #5
          Der MDT Aktor hat dieses KO leider nicht.

          Ich habe heute aber einen Control 9 KNX fertig gemacht,
          und habe die Sollwertverschiebung über einen Wertgeber realisiert.

          Diesen habe ich mit dem KO Sollwert Komfort verbunden,
          so kann man mit z.b. 0,5er Schritten den Sollwert ändern.

          Einziger Nachteil ist das man eine weitere Zeile braucht.

          WICHTIG: nur die +\- Tasten nutzen und die Tastatureingabe weg lassen.

          Kommentar

          Lädt...
          X