Hallo,
irgendwie hab ich heute ein großes Brett vorm Kopf. Folgende Situation:
Ich muss in einem Raum (MDT 4fach Glastaster vorhanden) aus Mangel an
Alternativen eine Eintastensteuerung der Rolladen realisieren. Der zugehörige Aktor ist ebenfalls ein MDT JAL. Aktor.
OK, nichts einfacher als das hab ich mir gedacht, und eine Taste des Glastasters als "Ein Taster Jalousie" mit "Kurz=Fahren / Lang=Stop"
konfiguriert (siehe Bild). Dann 2 GA definiert und als KO verknüpft.
Fahren lässt sich die Rolladen nun, nur leider funktioniert die Stop Funktionalität nicht. Frage: Was hab ich vergessen, bzw. falsch gemacht.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Viele Grüße
Jörg
irgendwie hab ich heute ein großes Brett vorm Kopf. Folgende Situation:
Ich muss in einem Raum (MDT 4fach Glastaster vorhanden) aus Mangel an
Alternativen eine Eintastensteuerung der Rolladen realisieren. Der zugehörige Aktor ist ebenfalls ein MDT JAL. Aktor.
OK, nichts einfacher als das hab ich mir gedacht, und eine Taste des Glastasters als "Ein Taster Jalousie" mit "Kurz=Fahren / Lang=Stop"
konfiguriert (siehe Bild). Dann 2 GA definiert und als KO verknüpft.
Fahren lässt sich die Rolladen nun, nur leider funktioniert die Stop Funktionalität nicht. Frage: Was hab ich vergessen, bzw. falsch gemacht.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Viele Grüße
Jörg
Kommentar