    Hallo Leute,

    ich habe folgendes Problem. Ich habe das UG leider konventionell verkabelt und habe im Flur UG 3 koventionelle Lichtschalter (Jung AS 500 - Taster). Diese habe ich auf einen Binäreingang gebracht, das Licht wird dann über einen ABB Aktor mit Treppenhauszeitfunktion (5 min) geschalten.
    Jetzt würde ich gerne einen Lichtschalter durch einen BWM ersetzen. Ich habe bei Jung geschaut und gesehen, es gibt 2 Stück für das AS 500 Programm, den A 1180 und den A 1180-1. Beim ersten ist die Nachlaufzeit fest 2 min und beim zweiten einstellbar. Aber bei beidenist diese nicht abstellbar, was für mich aber wichtig wäre, da ich die Zeit ja über den aktor regele und auch muss, da das Licht zusätzlich auch mit den verbleibenden Lichtschaltern ein / ausgeschaltet werden können mus.

    Wie mache ich sowas am besten?


    Gruß Timo
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.


    Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%

    #2
    Im Binäreingang parametrieren:

    Telegramm bei fallender Flanke: kein Telegramm senden
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Zitat von Michel Beitrag anzeigen
      Telegramm bei fallender Flanke: kein Telegramm senden
      Danke! Die Welt kann so einfach sein...

      Dann reicht mir aber eigentlich der A 1180, oder?
      Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.


      Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%

      Kommentar


        #4
        Ja, die Nachlaufzeit bestimmt ja dann der Aktor.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel

        Kommentar


          #5
          Zitat von Michel Beitrag anzeigen
          Telegramm bei fallender Flanke: kein Telegramm senden
          Ääähhhm ich glaube wir haben da einen Denkfehler. Ich habe neben dem BMW auch noch einen Taster für den Flur auf dem gleichen Kanal am Binäreingang. Wenn ich die fallende Flanke sperre, kann ich das Licht nicht mehr von Hand ausschalten.
          Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.


          Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%

          Kommentar


            #6
            Wozu auch? Warum manuell, wenn´s doch automatisch geht: das Ausschalten übernimmt doch die Treppenhausfunktion?

            Ansonsten fallt mir bei deiner Konfiguration im Moment keine andere Lösung ein.
            Gruss aus Radevormwald
            Michel

            Kommentar


              #7
              Hallo,
              es kann nur ein Problem sein, wenn die Ausschaltzeit vom Aktor bestimmt wird, kann der BWM den Lichtwechsel als Bewegung deuten und wieder einschalten, dann hast du Duaerlicht mit kurzen Unterbrechungen.
              Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

              Andreas


              Alter Hof mit neuer Technik