Nach Download kann ich genau ein mal schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Nach Download kann ich genau ein mal schalten

    Hallo!

    Habe einen SA von BJE. ca. 5 Jahre alt.
    Wenn ich die Applikation neu geladen habe (habe bzw. das Gerät neu starte - Busspannungswiederkehr) schaltet das Ding nur ein mal eine Kanal ein, danach geht nichts mehr. Egal welchen Kanal ich ansteuern. Einen Wechsel eines Kanals nach dem Start und danach passiert nichts mehr im Gerät.

    Ein ähnliches Problem hab ich bei einem ABB ET/S 6.24.5 er sendet nach dem Neustart nur ein Telegramm, der Rest interessiert ihn nicht.

    Alles lief blendend bis ich mit dem REKO Tool von IT (für ETS3) die Anlage ausgelesen habe. Kann es damit zusammenhängen?!

    Kennt Ihr das Problem? Was kann man tun?

    #2
    Die Fehlerbeschreibung hört sich nach leeren Kommunikationsobjekten bei Rückmeldekanälen an. Dann tritt genau dieser Fehler auf.

    Das Reko-Tool würde ich ausschliessen.

    Gruß
    Dieter

    Kommentar


      #3
      stimmt da war was mit Dummys, die ich anlegen/eintragen muss! Danke für den Tipp.

      Danke Dieter