    Hallo zusammen!

    Ich habe ein kleines Problem mit der Visu im Quad Client.
    Und ist mein Dimmbereich nicht von 0-100% wie es sein sollte, sondern nur von 0-ca. 30% (bin mir grad nicht ganz sicher, ob es 30 waren).

    Habe schon etwas gegooglelt aber noch nichts passendes gefunden.
    Fällt jemandem spontan ein, woran es liegen kann?

    Dimmaktor ist der AKD 0103.01 von MDT.
    In der ETS ist die Tastwippe vom Tastsensor (Wippe 1 Dimmen) mit dem KO Kanal A Dimmen relativ verbunden.
    Darauf greift dann auch der HS zu.

    Die Konfiguration des Aktors ist im Anhang.

    Danke Euch!

    Gruß
    Maeckes
    Angehängte Dateien

    #2
    Der HS dimmt nicht wie ein Taster relativ sondern absolut. Du hast irgendwo im Aktor für jeden Kanal ein KO das du per GA auf einen definierten Wert setzen kannst. Dieses musst du verwenden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will

    Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
    - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

    Kommentar


      #3
      Ah ok!
      Also eine GA für den Homeserver einrichten, damit er absolut dimmen kann?

      Der Dimmaktor hat auch einen Absolut-Eingang.

      Danke Dir!

      Kommentar


        #4
        Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
        Also eine GA für den Homeserver einrichten, damit er absolut dimmen kann?
        Korrekt!