    Übergangslösung: Heizungssteuerung mit zentralem Sensor !?

    Guten Abend,..

    Ich benötige einmal eure Hilfe:

    Wir haben einen sehr offenen Grundriss im EG und so habe ich vor für die Heizungssteuerung im EG nur den Temperaturwert des Wohnzimmers zu verwenden. Wahrscheinlich nur Übergangsweise...

    Habe daher den GA des Temposensors (MDT Glastaster) mit mehreren Eingangskanälen des Heizungsaktors (MDT - Integrierter Regler) verbunden.

    Leider funktioniert das nicht.
    Die Ist-Temperatur in der Visu (Gira HS) erscheint nur korrekt Wohnzimmer
    Die Ist-Temperatur in den anderen Räumen (z.B. Gästebad) immer = 0 Grad

    Die Steuerung im OG funktioniert dank der guten MDT Handbücher je Raum einwandfrei...

    Da habe ich mir wohl irgend einen Bock erlaubt... finde nur nicht raus welchen....


    Danke für eure Ideen...
    Burzel

    #2
    Wenn ich richtig verstehe hast Du mehrere GA auf den Sensor gelegt. Bedenke aber das nur eine GA gesendet werden kann

    Kommentar


      #3
      Merci....
      Anfängerfehler...!!

      Ich denke das war es...!

      Gruß Burzel