Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Vitogate Problem mit Befehlen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Vitogate Problem mit Befehlen

    Hallo,

    ich habe ein Problem mit meiner Heizungssteuerung.
    Die Konfiguration besteht aus einer Vitotronic 200 wo1c mit LON-Modul und einem Vitogate 200 als KNX Schnittstelle.
    Die Kommunikation zwischen beiden funktioniert jedoch leider nur in eine Richtung. Informationen der Heizung (z.B. aktuelle Soll-Temperatur, etc.) werden auf den BUS übertragen. Wenn ich jedoch versuche der Heizung Daten über den Bus zu senden (z.B. Änderung der Sollwerte) dann reagiert die Heizungssteuerung nicht auf die Befehle.

    Hat jemand auch dieses Problem gehabt?

    #2
    Hallo knxstarter82,

    wie hast Du denn Dein Vitogate parametrisiert? Screenshot aus der ETS wäre vielleicht hilfreich.

    Um das KO vom BUS zu beschreiben, muss der Datenpunkt als "Bedienung" mit Änderungen "nie senden" parametrisiert sein.

    Gruß
    Michael

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die Hilfe. Nur das "nie senden" war der Fehler!

      Habs nachgebessert, jetzt funktioniert es!