    Hallo Zusammen,

    kennt sich hier jemand mit dem Jung Universal Eingang 705502 im Detail aus?

    Mir ist es bisher nicht gelungen diesen für eine übliche Rolladensteuerung zu parametrisieren.

    Die Rolladen fahren entweder bei kurzem Tastendruck auf/zu und lassen sich nicht stoppen oder sie fahren bei langem Tastendruck auf/zu so lange ich den Taster gedrückt halte (keine Dauerfahrt möglich).

    Es ist mir bisher nicht möglich mit langem Tastendruck auf/zu Dauerfahrt und mit kurzem Tastendruck Stop zu realisieren.

    Jalousieaktor: MTD JAL0810.01
    -> Funktion: Rolladenaktor
    -> Objekt "Auf/ab" mit der GA "Auf/Ab" verbunden
    -> Objekt "Stop" mit der GA "Stop" verbunden

    Jung Universal Eingang 705502
    -> Funktion: Jalousie - UM
    -> Bedienkonzept: Lang-Kurz und Kurz-Lang-Kurz getestet
    -> Objekt "Langzeitbetrieb" mit der GA "Auf/Ab" verbunden
    -> Objekt "Kurzzeitbetrieb" mit der GA "Stop" verbunden

    Viele Grüße

    Michael

    #2
    Servus,

    705 502 ist keine Jung Artikelnummer....

    Meinst du einen Binäreingang?
    Dann wäre z.B. 2114 REG richtig.

    Ansonsten kann ich keinen Fehler sehen.
    Möglicherweise hast du die Lamellenverstellzeit zu lange gewählt - du kommst eventuell nicht in die Dauerfahrt?
    Siehst du das Langzeit-Telegramm auf dem Gruppenmonitor?

    Lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Hallo Norbert,

      Dein Tip war goldrichtig.

      Ich hatte die Lamellenverstellung ignoriert, da ich ja Rollläden einsetze. Die dort hinterlegten 3s haben das Problem verursacht.

      Vielen Dank

      Michael

      Kommentar


        #4
        Morgen!

        Na prima - freut mich

        Lg
        Norbert