    DALI Inbetriebnahme zeigt mehrere Leuchten auf gleicher Adresse

    Hallo zusammen,

    heute sind endlich die ersten RGB Stripes angeschlossen worden.
    Leider habe ich nun das Problem das ich die nicht wirklich angesteuert bekomme aber der Reihe nach.

    Ich verwende ein Gira Dali Gateway Plus. Im Dali Bus sind 4 Vorschaltgeräte mit weißen LED Stripes und 2 Vorschaltgeräte mit RGB Stripes angeschlossen.

    Die weißen hatte ich bislang in Verwendung und konnte die Adressen ganz normal über die Inbetriebnahme einrichten. Leider weiß ich aktuell nicht welche Dali Treiber dort genau verwendet werden, da kein Hersteller auf den Dingern drauf steht und der Elektriker der den Kram verkabelt gerade nicht greifbar ist)

    Nun sind heute, wie gesagt, 2 RGBW Stripes dazu gekommen und ich bin aktuell in der Situation das ich niemals 12 Vorschaltgeräte (2*RGBW + 4 Weiß) bei der Inbetriebnahme finde.

    Dafür habe ich teilweise die Situation das einzelne Kanäle doppelt belegt sind, sprich dann eine Farbe der RGB´s und eine der Weißen Stripes gleichzeitig leuchten.

    Ich habe schon mit der Dali Telegrammbegrenzung und auch mit dem Kompatibilitätsmodus rumgespielt ohne einen nennenswerten Erfolg zu erzielen.

    Daher hoffe ich das hier kurzfristig jemand ne zündende Idee hat und mir sagen kann was ich die ganze Zeit falsch mache.

    Beste Grüße

    Frank
    -Hotte
    Mein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver

    #2
    Servus,

    Nun ja - du hast 12 EVGs......

    4 x weiß = 4
    2 x rot = 2
    2 x grün = 2
    2 x blau = 2
    2 x weiß = 2
    In Summe also 12.

    Edit: ich fürchte, ich habe deine Frage falsch verstanden.....
    Du suchst 12 und findest weniger?

    Du kannst auch die Kurzadressen manuell überschreiben - da offensichtlich mehrere auf die selbe Adresse (von einer früheren Inbetriebnahme?) hören

    Lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Hallo Norbert,

      danke für die Antwort. Ich habe es nun so gelöst das ich die beiden problematischen Dali Treiber abgeklemmt habe, neu gesucht und die gefundenen EVGs zugewiesen habe.

      Dann habe ich einen weiteren Dali Treiber angeschlossen und so oft gesucht bis die verbleibenden EVGs gefunden wurden. Dann habe ich den letzten angeschlossen und dort das gleiche Spiel wieder gemacht.

      Naja, das kommt davon wenn man Schrott verbaut *kotz* Soweit ich weiß hat der Elektriker schon andere Komponenten Organisiert.

      Aber kommen wir zurück zu deiner Antwort:

      Ich habe mehrere EVG`s gehabt die z.B. der Meinung waren auf Kurzadresse 6 leuchten zu müssen. Wie kann ich denn dabei etwas manuell überschreiben?

      Beste Grüße

      Frank
      Mein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver

      Kommentar


        #4
        Servus,

        du solltest den Kompatibilitätsmodus ausschalten - denn dann wird nur mit den Kurzadressen gearbeitet.
        Die Kurzadressen sind die Werte in [Klammern] - die kannst du editieren (oder im Baumknoten verschieben?).