Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

YST 2x2x0.6 als Busleitung verwenden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    YST 2x2x0.6 als Busleitung verwenden

    Hallo zusammen
    Vom HV bis zum Poolhäuschen liegen 2 graue "YST 2x2x0.6" Kabel (ca. 20m)
    Bevor ich nun unseren Garten umgrabe wollte ich fragen,
    ob ich die als KNX Busleitung benutzen kann.
    Daran hängt dann ein UP Aktor von MDT und ein MDT Temperaturmodul.
    Sonst nix.
    Was meint ihr ?
    ....nein ich habe keine extra Linie für außen und habe dies auch nicht vor.
    Gruß Moudi

    #2
    Ja das geht. Zu beachten wäre nur, das die Leitungen nicht direkt neben 230V verlegt sind.

    Kommentar


      #3
      Liegt die graue Leitung in der Erde?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        die beiden grauen liegen gemeinsam in einem Rohr, welches für Erdverlegung geeignet ist.
        Parallele dazu liegt ebenfalls in einem Rohr die 230V Leitung.
        Beides 60cm unter dem Rasen wie es sein soll ;-)
        Gruß moudi

        Kommentar


          #5
          In ein Rohr sollten keine Leitungen eingezogen werden, wenn die Strecke über 4m ist und keine dauerhafte Belüftung gegeben ist. Wenn du beide Kriterien erfüllst, bin ich schon ruhig.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Ich bin verwundert ??? Bei uns in der CH müssen alle Einzellitze resp. Leitungen, ob innerhalb oder ausserhalb, im Rohr verlegt werden.
            Je nach Anwendungszweck gibt es verschiedene Kunststoffrohre.
            Von einer 4m Begrenzung habe ich dabei noch nie gehört.
            Und belüftet ist mit Sicherheit keins dieser Rohre.
            Gruss moudi

            Kommentar

            Lädt...